Глупый наверное вопрос, но...
Ситуация такова, есть на кухне рядом с дверью штепсельная розетка, проводка к ней идет под обоями, точнее пленкой. Нужно сделать такую же, но рядом, точнее недалеко, в соседней комнате, буквально в метре. Просто перекинуть удлинитель не хочется, будет болтаться провод, и его будут прищемлять дверью. Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Удаляете предохранители, ставьте дифавтомат (16 А, 30 мА), на него запустите фазу и раб. ноль (отсоединенные от предохранителей) от счетчика, защитный берите от корпуса щита, получите 3-х проводку. Лучшего не придумаешь.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
. 3-х проводка. Устанавливаем вместо пробок дифавтомат, рядом шинку, привернутую к панели счетчика, там же реле напряжения (РН) типа УЗМ-30, УЗМ - 40, УЗМ-31, УЗМ - 41 , заводим фазу на диф., а объединенный ноль на шинку. С шинки раб. ноль на диф. с выхода дифа фаза-ноль на РН, с его выхода добавив защитный ноль с шинки 3-х проводкой в квартиру... При "однофазке" имеем на вводе два проводника. Один из них L. Второй N. PENом он не является: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Поэтому с обозначенной точки подключить РЕ-проводник системы TN-C нельзя. Про сечение понятно и говорить нечего. Для трехфазного ввода сечение мало. Очевидно тоже не PEN. Про сечение на лестнице (стояка) - это уже на всякий случай. обратить внимание не помешает. Во всяком случае все что подключено к этой розетке отключится до соприкосновения, а остальное после касания. Совсем не понял. Ситуация элементарная. Сидите в ванной и касаетесь СМ.(Только не будем предполагать выполнение в доме ОСУП и ДСУП в ванной - дас ист фантастишь и вовсе). Тоненький псевдо-PEN отрывается (по закону именно в это время) и Вас колбасит до отключения РНом на 220. Почему розетка отключится именно "до" ? Отдельно. РН не расчитан на всю квартиру (тогда нужен контактор, это доп. время на отключение, денежки). Одну розетку потянет. Но тогда не отключается "РЕ", который взят над вводным. Через вводной и любой прочий АВ и нагрузку получим фазу на корпус СМ. За 3-й провод и ратую. Только пусть он будет подключен в другом месте. Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2009, 23:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При "однофазке" имеем на вводе два проводника. Один из них L. Второй N. PENом он не является: 1.7.132.... Поэтому с обозначенной точки подключить РЕ-проводник системы TN-C нельзя. В системе TNC обязан быть PEN. И он останется таковым до самого потребителя, независимо от того в качестве чего он использован до этого. Имеем право в любой точке выделять из него PE и N до подключения к нагрузке. Цитата Сидите в ванной и касаетесь СМ.(Только не будем предполагать выполнение в доме ОСУП и ДСУП в ванной - дас ист фантастишь и вовсе). Тоненький псевдо-PEN отрывается (по закону именно в это время) и Вас колбасит до отключения РНом на 220. С чего бы, раз нет ОСУП и ДСУП, если все висит в воздухе? Это вероятность 1:1000000, столько раз 25 поколений прежде успеют помыться. К тому времени или дом снесут, или реконструкцию сделают, или же человечества не будет ![]() Цитата Почему розетка отключится именно "до" ? Диф ловит все утечки этой розеточной нагрузки до соприкосновения. Цитата РН не расчитан на всю квартиру (тогда нужен контактор, это доп. время на отключение, денежки). Одну розетку потянет. Но тогда не отключается "РЕ", который взят над вводным. Выше озвученные РН расчитаны на ток в 30 А. Как это "не отключается "РЕ", а когда он вообще отключается? Цитата Через вводной и любой прочий АВ и нагрузку получим фазу на корпус СМ. Такая опасность не исключена, если ПЧ ванной связаны с PEN источника питания. Это недостаток даже для TNC-S. ВВ не волнуйтесь так сильно по поводу, рекомендации чисто теоретические. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В системе TNC обязан быть PEN. И он останется таковым до самого потребителя, независимо от того в качестве чего он использован до этого. Имеем право в любой точке выделять из него PE и N до подключения к нагрузке. Для новых объектов проектируем TN-S и TN-C-S. Для кого же написан п. 1.7.132 ? Для TN-C там ограничения не указаны. А совмещеный PEN хотим иметь. ![]() С чего бы, раз нет ОСУП и ДСУП, если все висит в воздухе? Это вероятность 1:1000000, столько раз 25 поколений прежде успеют помыться. К тому времени или дом снесут, или реконструкцию сделают, или же человечества не будет ![]() С того, что корыто в те далекие 60-е местно уравнивалась с арматурой здания (в воздухе не висит), а о ОСУПе, ДСУПе и ейной шине не слыхивали. хотя и подравнивали. Кроме корыта, возможны мет.трубы, еще какие СПЧ имеющие связь с землей. С Вашей теорией (или ишак, или падишах) можно смело выкидывать нафиг все аппараты защиты, да и все прочие защитные меры упразднить. Особенно для тех, кто не моется (или ходит в баню). Диф ловит все утечки этой розеточной нагрузки до соприкосновения. Приводил выше цепочку прохождения: "при отгорании PENа на вводе ток утечки проходит по цепочке фаза - контакт дифа - нагрузка - контакт дифа - корпус - человек - земля. Диф не работает". По выделенному - сколько вошло, столько и вышло. Чем же ловит? Выше озвученные РН расчитаны на ток в 30 А. Для квартиры с эл.плитой будет маловато (надо от 40А). И не имеет меандровский регулировки порога срабатывания, ни нижнего, ни верхнего. При разгулявшемся нуле в присутствии на корпусе 220-170=50В (т.е. более 25В относительно СПЧ, имеющих связь с землей) РН еще не срабатывает. Сработает при 50 с +. (<170, да еще разброс добавьте). Полноценной защитой для человеков считать нельзя. Хотя лучше чем ничего. Как это "не отключается "РЕ", а когда он вообще отключается? Вот именно, что никогда. И остается связь с лишеным глухого заземления N. Такая опасность не исключена, если ПЧ ванной связаны с PEN источника питания. Это недостаток даже для TNC-S. Только думается, что при создании TN-C-S проектировщики уже ориентируются на необходимые сечение и фазность, стремятся разделиться в ГРЩ. Это заметно снижает риск. Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2009, 14:51 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |