Всем доброго времени суток.
Озаботился подключением стир. машинки. Есть пара вопросов. Хочу поставить УЗО. Вызнал, что УЗО ставится в паре с автоматическим выключателем. В каком порядке включаются "автомат" и УЗО в цепь? 1. "Автомат" - УЗО - розетка 2. УЗО - "автомат"-розетка. А может просто поставить диффавтомат? Это будет полноценная замена требуемой схеме? И еще, на какой ток порекомендуете брать УЗО: 10, 30 или 100 мА? Сенька ю заранее. |
|
|
![]() |
| Гость_Влад_* |
27.4.2006, 23:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Добавлю от себя: я бы вообще не применял дифавтомат, он, на мой взгляд, нужен, только, если в щитке нет места. И еще. Посмотрите, на форумах неплохо отзывались об «Астро-УЗО». Я его не рекламирую, сам с ним не встречался, просто помню, несколько раз читал в форумах. И, кроме того, подумайте вот о чем: если на одну стиралку – УЗО дорого, то, может есть смысл поставить УЗО на 30мА на всю квартиру? Или на ванную, стиралку и кухню? Конечно, деньги те же, но безопасность выше, и относительная цена ниже. А по поводу того, что «на безопасности не экономят», так это чушь. Поверьте человеку, имеющему дело с УЗО уже более 10 лет. И последнее: В России положено выбирать УЗО вот по этим правилам: "Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. . При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что, в соответствии с ГОСТ Р 50807, значение отключающего дифференциального тока находится в зоне 0,5-1 In уставки."
На самом деле, более 2-х УЗО на квартиру любого размера - ставить ни к чему, вообще-то хватит и одного, но это неудобно: если сработает, то вся квартира обесточится. В принципе, нормально УЗО на 30мА, но рекомендовано на детские и влажные помещения – 10мА. Применение в квартире УЗО на токи утечки более 30мА (100,300мА), иерархическая установка – просто выброшенные деньги. |
|
|
Гость Подключение УЗО. 27.4.2006, 14:43
kuzm Подключение УЗО. 27.4.2006, 15:39
kuzm Подключение УЗО. 27.4.2006, 15:43
Гость Спасибо огромное. Более чем исчерпывающий ответ. 27.4.2006, 16:04
Гость Хм. Глянул цену указанного устройства.
А побюдж... 27.4.2006, 16:07
kuzm Подключение УЗО. 27.4.2006, 17:29
Гость как гость гостю если дифференциальный автомат - ... 27.4.2006, 21:55
Гость Спасибо всем ответившим.
to kuzm
Отвечу как про... 28.4.2006, 13:32
Гость 2 Влад в том то и дело , что если сработает общее... 28.4.2006, 13:42
Гость 2 Гость (автор топика) 2,4 кВт вполне возможно на ... 28.4.2006, 19:10
Влад Подключение УЗО. 30.4.2006, 0:18
Гость 2 Влад Гость от Гостя по постам разнится (просто ... 30.4.2006, 14:24
Кузьменко В.В. Подключение УЗО - нужно ли? 2.5.2006, 15:15
Игорь Еще раз всем спасибо за ответы. Подчерпнул много п... 3.5.2006, 8:22
Гость 2 Игорь если Вас не пугает прирост в стоимости - т... 3.5.2006, 12:38![]() ![]() ![]() |
|