Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление нейтрали трансформатора

Погранец
сообщение 22.9.2009, 22:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству."

Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" .
Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН.
Какие будут мнения, коллеги?
Спасибо.
P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 4.10.2009, 22:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7793
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
5. Бак трансформатора присоединен в трансформаторной ячейке к контуру заземления.

По ПУЭ-6 возможно было по ходу прокладки отвода от ЗУ, ответвлением от него заземлить бак.
Погранец, все до этого пункта правильно.
Здесь правильнее, вывод ЗУ соединить у вывода нейтрали, а бак подключить к РЕ-шине (уравнять потенциал между ОПЧ (бак) и заземленной РЕ - шиной).
А чтобы от бака не тащить провод до РУ-0.4 кВ, соединить его прямо к РЕN-шине.
Если удалите дальнюю по ходу передачи энергии перемычку, будете иметь, начиная от ближней перемычки, систему заземления TN-S.
И все будет выполнено по ПУЭ-7.
Почему необходимо уравнивать, смотрите:
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
... При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, ...В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Led_*_*
сообщение 5.10.2009, 9:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) *
По ПУЭ-6 возможно было по ходу прокладки отвода от ЗУ, ответвлением от него заземлить бак.
Погранец, все до этого пункта правильно.
Здесь правильнее, вывод ЗУ соединить у вывода нейтрали, а бак подключить к РЕ-шине (уравнять потенциал между ОПЧ (бак) и заземленной РЕ - шиной).
А чтобы от бака не тащить провод до РУ-0.4 кВ, соединить его прямо к РЕN-шине.
Если удалите дальнюю по ходу передачи энергии перемычку, будете иметь, начиная от ближней перемычки, систему заземления TN-S.
И все будет выполнено по ПУЭ-7.

Простите за тупость. РЕ шина связана с металлической полосой, которая имеется в помещении где установлен транс. Почему эту полосу нельзя "обозвать" РЕ проводником? Если соединяете перемычкой от РЕN проводника до бака транса, то контакт на РЕN шине будет подвергаться неблагоприятным последствиям из за протекания тока. Мне не понятно, почему Погранец ошибся, когда соединил бак транса с шиной в помещении транса, или эта шина не может быть в СУП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Погранец   Заземление нейтрали трансформатора   22.9.2009, 22:32
- - Гость_Максим_*   Немного не понятно как все таки подключена нейтрал...   23.9.2009, 7:21
- - Погранец   Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ...   23.9.2009, 13:37
- - gomed12   Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ...   23.9.2009, 15:40
- - Гость_Погранец_*   gomed12 Правильно ли я понимаю, что Вы не находит...   23.9.2009, 16:50
- - Евгений   Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м...   23.9.2009, 17:13
- - ez81   Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен...   23.9.2009, 18:27
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно...   23.9.2009, 21:54
|- - Гость_led_*   Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ. Есть ещ...   1.10.2009, 14:06
- - Алексей ЭМП   ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН.   23.9.2009, 21:46
|- - ez81   Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ...   24.9.2009, 0:43
- - Botanik   Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву...   28.9.2009, 7:14
- - ez81   1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не...   1.10.2009, 0:02
- - Гость_Погранец_*   Уважаемый _led! 1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ...   1.10.2009, 17:42
- - Гость_Погранец_*   led Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней...   1.10.2009, 17:52
- - ez81   Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто...   1.10.2009, 18:19
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с...   1.10.2009, 20:37
|- - Zzazemleno   Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк...   1.10.2009, 21:46
- - gomed12   Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход...   1.10.2009, 23:01
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое...   1.10.2009, 23:18
|- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ......   1.10.2009, 23:36
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это...   1.10.2009, 23:48
- - KIVOK   ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной...   1.10.2009, 23:28
- - gomed12   Цитата...но не обязательным. Значит имеется и друг...   2.10.2009, 0:21
- - ez81   Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове...   2.10.2009, 6:50
- - Гость_Погранец_*   Уважаемые коллеги. Всем огромное спасибо за время ...   2.10.2009, 9:58
- - Dmitry_G   УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п...   2.10.2009, 17:32
|- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ.....   3.10.2009, 20:19
|- - Dmitry_G   Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова...   3.10.2009, 20:24
||- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы...   3.10.2009, 20:43
|- - Погранец   Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и...   4.10.2009, 20:08
- - gomed12   Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког...   3.10.2009, 23:14
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же...   4.10.2009, 12:41
- - gomed12   Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ...   4.10.2009, 15:52
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ...   4.10.2009, 16:33
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6...   4.10.2009, 19:03
||- - Zzazemleno   косвенное не допускается. [/quote] Интересно, как...   4.10.2009, 19:28
|||- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт...   4.10.2009, 19:43
|||- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен...   4.10.2009, 20:00
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек...   4.10.2009, 19:46
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта...   4.10.2009, 20:10
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток...   4.10.2009, 20:44
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ...   4.10.2009, 17:59
- - Гость_SV   Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не...   4.10.2009, 21:57
|- - Погранец   Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра...   4.10.2009, 22:23
|- - Zzazemleno   Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош...   4.10.2009, 22:47
- - gomed12   Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор...   4.10.2009, 22:41
|- - Гость_Led_*   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ...   5.10.2009, 9:30
|- - Погранец   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76...   5.10.2009, 9:46
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун...   5.10.2009, 13:11
- - gomed12   Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан...   5.10.2009, 16:10
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ...   5.10.2009, 16:43
|- - gomed12   Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17...   5.10.2009, 20:48
|- - Zzazemleno   Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит...   5.10.2009, 22:54
- - 1   Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ...   6.10.2009, 11:13
|- - 2   Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст...   6.10.2009, 16:16
- - Погранец   Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна...   10.1.2010, 19:51
- - Petruha   всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з...   19.1.2010, 16:46
- - _Alex_   Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п...   19.1.2010, 18:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 23:37