Заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление нейтрали трансформатора |
22.9.2009, 22:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству." Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" . Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН. Какие будут мнения, коллеги? Спасибо. P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором. |
|
|
![]() |
4.10.2009, 22:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7793 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 5. Бак трансформатора присоединен в трансформаторной ячейке к контуру заземления. По ПУЭ-6 возможно было по ходу прокладки отвода от ЗУ, ответвлением от него заземлить бак. Погранец, все до этого пункта правильно. Здесь правильнее, вывод ЗУ соединить у вывода нейтрали, а бак подключить к РЕ-шине (уравнять потенциал между ОПЧ (бак) и заземленной РЕ - шиной). А чтобы от бака не тащить провод до РУ-0.4 кВ, соединить его прямо к РЕN-шине. Если удалите дальнюю по ходу передачи энергии перемычку, будете иметь, начиная от ближней перемычки, систему заземления TN-S. И все будет выполнено по ПУЭ-7. Почему необходимо уравнивать, смотрите: 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.; ... При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, ...В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Led_*_* |
5.10.2009, 9:30
Сообщение
#3
|
|
Гости |
По ПУЭ-6 возможно было по ходу прокладки отвода от ЗУ, ответвлением от него заземлить бак. Погранец, все до этого пункта правильно. Здесь правильнее, вывод ЗУ соединить у вывода нейтрали, а бак подключить к РЕ-шине (уравнять потенциал между ОПЧ (бак) и заземленной РЕ - шиной). А чтобы от бака не тащить провод до РУ-0.4 кВ, соединить его прямо к РЕN-шине. Если удалите дальнюю по ходу передачи энергии перемычку, будете иметь, начиная от ближней перемычки, систему заземления TN-S. И все будет выполнено по ПУЭ-7. Простите за тупость. РЕ шина связана с металлической полосой, которая имеется в помещении где установлен транс. Почему эту полосу нельзя "обозвать" РЕ проводником? Если соединяете перемычкой от РЕN проводника до бака транса, то контакт на РЕN шине будет подвергаться неблагоприятным последствиям из за протекания тока. Мне не понятно, почему Погранец ошибся, когда соединил бак транса с шиной в помещении транса, или эта шина не может быть в СУП? |
|
|
Погранец Заземление нейтрали трансформатора 22.9.2009, 22:32
Гость_Максим_* Немного не понятно как все таки подключена нейтрал... 23.9.2009, 7:21
Погранец Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ... 23.9.2009, 13:37
gomed12 Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ... 23.9.2009, 15:40
Гость_Погранец_* gomed12
Правильно ли я понимаю, что Вы не находит... 23.9.2009, 16:50
Евгений Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м... 23.9.2009, 17:13
ez81 Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен... 23.9.2009, 18:27
Погранец Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно... 23.9.2009, 21:54
Гость_led_* Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ.
Есть ещ... 1.10.2009, 14:06
Алексей ЭМП ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН. 23.9.2009, 21:46
ez81 Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ... 24.9.2009, 0:43
Botanik Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву... 28.9.2009, 7:14
ez81 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не... 1.10.2009, 0:02
Гость_Погранец_* Уважаемый _led!
1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ... 1.10.2009, 17:42
Гость_Погранец_* led
Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней... 1.10.2009, 17:52
ez81 Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто... 1.10.2009, 18:19
Погранец Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с... 1.10.2009, 20:37
Zzazemleno Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк... 1.10.2009, 21:46
gomed12 Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход... 1.10.2009, 23:01
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое... 1.10.2009, 23:18
gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ...... 1.10.2009, 23:36
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это... 1.10.2009, 23:48
KIVOK ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной... 1.10.2009, 23:28
gomed12 Цитата...но не обязательным.
Значит имеется и друг... 2.10.2009, 0:21
ez81 Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове... 2.10.2009, 6:50
Гость_Погранец_* Уважаемые коллеги.
Всем огромное спасибо за время ... 2.10.2009, 9:58
Dmitry_G УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п... 2.10.2009, 17:32
uten Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ..... 3.10.2009, 20:19
Dmitry_G Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова... 3.10.2009, 20:24

uten Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы... 3.10.2009, 20:43
Погранец Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и... 4.10.2009, 20:08
gomed12 Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког... 3.10.2009, 23:14
uten Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же... 4.10.2009, 12:41
gomed12 Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ... 4.10.2009, 15:52
uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ... 4.10.2009, 16:33

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6... 4.10.2009, 19:03

Zzazemleno косвенное не допускается.
[/quote]
Интересно, как... 4.10.2009, 19:28


gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт... 4.10.2009, 19:43


Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен... 4.10.2009, 20:00

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек... 4.10.2009, 19:46

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта... 4.10.2009, 20:10

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток... 4.10.2009, 20:44
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ... 4.10.2009, 17:59
Гость_SV Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не... 4.10.2009, 21:57
Погранец Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра... 4.10.2009, 22:23
Zzazemleno Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош... 4.10.2009, 22:47
Погранец Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76... 5.10.2009, 9:46
Гость_интересующийся_* Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун... 5.10.2009, 13:11
gomed12 Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан... 5.10.2009, 16:10
Гость_интересующийся_* Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ... 5.10.2009, 16:43
gomed12 Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17... 5.10.2009, 20:48
Zzazemleno Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит... 5.10.2009, 22:54
1 Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ... 6.10.2009, 11:13
2 Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст... 6.10.2009, 16:16
Погранец Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна... 10.1.2010, 19:51
Petruha всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з... 19.1.2010, 16:46
_Alex_ Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п... 19.1.2010, 18:46![]() ![]() ![]() |
|