Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Индикация работы насосной станции

Сухов
сообщение 19.9.2009, 19:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.9.2009
Пользователь №: 15598



Доброго времени суток, джентльмены.
Ситуация следующая:
В подвале 3х этажного дома стоит насосная станция,
которая снабжает водой 1квартиру на 3м этаже.
Электропитание подведено из этой квартиры. (обычный бытовой двужильный медный кабель 1,5)
Сама стация работает, как вы наверное знаете, по принципу - упало давление в системе ниже Х - включаеццо, поднялось
до Y - выключаеццо.
Задача стоит следующая:
В квартире (желательно внутри выключателя) необходимо установить индикаторную лампочку (лучше светодиод) который
будет загораться при работе электродвигателя
станции. Конструкция должна быть предельно проста и миниатюрна

Склоняюсь к мысли о намотке на один из питающих проводов небольшой катушки и какнить к ней светодиод примастырить... Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Сухов @ 30.9.2009, 4:55) *
Большее спасибо за помощь icon_biggrin.gif , только разъясните пжлст как именно наматывать?

Только вот так?
[attachment=5403:tr3.gif]
Так лутше.

и еще вопрос: обмотки должны наматываться в одну сторону (к примеру, против часовой стрелки с низу вверх, как на первом рисунке) или можно и зеркально (т.е. к примеру, одна - по часовой, другая - против)?

Без разницы,концы обмоток всегда можно перикинуть.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сухов
сообщение 3.10.2009, 16:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.9.2009
Пользователь №: 15598



Всем большёе спасибо. Мастер Джу - особый респект и уважуха! icon_cool.gif
С трансформатором все получилось и очень работает. radost.gif
Кому интересно, опишу:
Наверное, у каждого мужика есть шкафчик, в котором хранится всякий хлам. Ну, так вот, случайно нашел там маленький китайский трансформатор с одной поврежденной обмоткой (к счастью они были разделены). Поврежденную я удалил, а на ее место намотал 5 витков 0,9. Вторая, уцелевшая, не знаю сколько витков, провод 0,2, 30 Ом., назовем ее вторичной.
После подключения первичной в цепь, последовательно нагрузке, на вторичной обнаружил 14 вольт. Подумал - наверное многовато. Отмотал первички до 3х витков – на вторичке получил 9 В. (опять многовато). Пропустил питающую жилу вместо первички, получился Ω почти виток.
И вот, заветные 2,5 В. Светодиоду этого достаточно.

Так что, тему можно считать закрытой. brake.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сухов   Индикация работы насосной станции   19.9.2009, 19:59
- - majorov   а если попробовать что-то на подобе токового транс...   19.9.2009, 20:41
|- - Сухов   Цитата(majorov @ 19.9.2009, 20:41) а если...   20.9.2009, 14:12
|- - Volt380   Цитата(Сухов @ 20.9.2009, 15:12) А как вы...   21.9.2009, 8:35
|- - Сухов   Цитата(Volt380 @ 21.9.2009, 7:35) как вы ...   21.9.2009, 17:35
- - Мастер Джу   фазу возьмите после пускателя и ноль.И подключите...   19.9.2009, 21:05
- - majorov   тогда автору придётся тянуть ещё провод от насоса ...   19.9.2009, 21:13
- - Andrey59   А просто ничего не бывает. Это еще зависит как точ...   19.9.2009, 22:27
- - ez81   Амперметр на 5 Ампер просто и надежно.   19.9.2009, 22:33
- - haramamburu   Схема индикации утюга. Послед-но с нагрузкой неско...   21.9.2009, 18:33
- - savelij   Автору. Наберите в поисковой системе "сигнали...   21.9.2009, 19:35
|- - Сухов   Цитата(haramamburu @ 21.9.2009, 18:33) Сх...   25.9.2009, 0:28
- - Мастер Джу   Цитата(Сухов @ 25.9.2009, 5:28) Кроме выш...   25.9.2009, 16:01
|- - Сухов   Цитата(Мастер Джу @ 25.9.2009, 16:01) Соб...   26.9.2009, 22:31
- - ez81   С амперметром вариант не подходит даем другой, ст...   25.9.2009, 18:18
- - Мастер Джу   Цитата(ez81 @ 25.9.2009, 23:18) С амперме...   25.9.2009, 18:27
- - ВВ   Ну, и в чем проблема? На мой взгляд, самое простое...   26.9.2009, 1:35
- - ez81   берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их поп...   26.9.2009, 15:33
|- - ВВ   Цитата(ez81 @ 26.9.2009, 15:33) берете 6-...   27.9.2009, 3:10
- - сергей_абрамов   поставьте амперметр насос работает. прибор показ...   27.9.2009, 6:47
- - ez81   Для ВВ Схема включения(встречно парраллельно) по...   27.9.2009, 10:08
- - gomed12   Насколько актуальна индикация работы насоса? Не лу...   27.9.2009, 12:02
|- - Сухов   Цитата(gomed12 @ 27.9.2009, 11:02) Наскол...   29.9.2009, 22:30
|- - gomed12   Цитата(Сухов @ 29.9.2009, 23:30) ... но, ...   29.9.2009, 23:24
- - Мастер Джу   Цитата(Сухов @ 27.9.2009, 3:31) Если не с...   27.9.2009, 14:51
|- - Сухов   Цитата(Мастер Джу @ 27.9.2009, 14:51) Пло...   29.9.2009, 23:55
- - haramamburu   Цитата(ez81 @ 27.9.2009, 11:08) А диоды б...   27.9.2009, 19:16
- - Мастер Джу   Как писал Мастер Джу - падение на диоде 0,6 В По...   27.9.2009, 19:41
- - Dmitry_G   Поставить счетчик (соло и т.д. ) с светодиодом, з...   27.9.2009, 20:31
- - Dmitry_G   или индикатор нагрузки http://electroscheme.org/51...   27.9.2009, 22:24
- - Мастер Джу   Цитата(Сухов @ 30.9.2009, 4:55) Большее с...   30.9.2009, 10:18
|- - Сухов   Всем большёе спасибо. Мастер Джу - особый респект ...   3.10.2009, 16:06
- - Мастер Джу   Я рад!   7.10.2009, 21:24