Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Источник тока для настройки токовых защит

litto
сообщение 28.9.2009, 17:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 15638



Для настройки релейной защиты в цепях тяговых подстанций постоянного тока для электропоездов нужно прогрузочное устройство с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах.... Источник питания данного изделия не ограничен по потребляемой мощности и напряжением 220/380 Вольт.
Заранее благодарен. Сергей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 28.9.2009, 23:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



с инветрера тяжело получить 2-3 вольта, разве что двойным преобразованием, но при таких токах тяжело выполнить трансформатор. Я думаю проще взять обычный транс трёх фазный на 3-4 кВА, и перемотать на такое напряжение. Видел в институте когдато такое устройство, вторичка представляла собой три листа меди толщиной 2 мм и шыриной сантиметров 25. и был намотан всего один виток.