Гости






Добрый день, подскажите, установил трехфазную группу 3*ЗНОЛ.06 для учета, и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Не будет ли проблем с заказчиком, потому как в принципиальной схеме на трехфазную группу вторичные обмотки не заземлены? На какие документы или руководства можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 28.9.2009, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ТН в ключены в неполную звезду,обмотка В2 ее конец на корпусе, проверьте целостность вторичных обмоток и наличие цепи.Измерьте сопротивление изоляции обмоток . Перехлест в линии а где защита ?


--------------------