ЗНОЛ.06 что за зверь

Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 25.9.2009, 14:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день, подскажите, установил трехфазную группу 3*ЗНОЛ.06 для учета, и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Не будет ли проблем с заказчиком, потому как в принципиальной схеме на трехфазную группу вторичные обмотки не заземлены? На какие документы или руководства можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 28.9.2009, 13:44
Сообщение #2





Гости






Что может быть с линией 3,3kv L=5км, на конце которой стоит КРУН с трехфазной группой 3*ЗНОЛ,
Uaв=96в, Uaс=98в, Uвс=100в; UaN=0в, UbN=56в, UcN=57в.
Дальше по линии стоит силовой тр-р и на стороне 0,4 все фазы есть.
Поменял местами на КРУНе по высокой стороне фазу А с В, все нормально трансформатор работает, теперь уже показывает UbN=0в. Менял режимы N на основных вторичных обмотках, без изменений. Может фаза А прошивать на землю? Или может где-то перехлест на линии?