ЗНОЛ.06 что за зверь

Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 25.9.2009, 14:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день, подскажите, установил трехфазную группу 3*ЗНОЛ.06 для учета, и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Не будет ли проблем с заказчиком, потому как в принципиальной схеме на трехфазную группу вторичные обмотки не заземлены? На какие документы или руководства можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_PRACE_*_*
сообщение 26.9.2009, 2:11
Сообщение #2





Гости






Собирали ребята учет высоковольтный, трехфазную группу собрали по заводской схеме, выводы Х вторичных обмоток соединили между собой и отправили на учет в качестве N, при таком соединении напряжение с фазы В отсутствовало ( А- N=57В, В- N=0В, С- N=57В), попросили довести до ума, и я этот N заземлил напряжение появилось на всех фазах. Беспокоит следующее, не скажет ли инспектор энэргозбыта что схема подключения не соответствует паспортной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.9.2009, 11:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1561
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Такая группа у Вас: http://energosystem.com.ua/u_transformators/3xznol610.pdf ?
Я подозреваю, что на фазе В просто не было контакта. Иначе чудеса какие-то получаются!


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы