Подскажите пожалуйста в каких случаях "рвут" N - проводник.
В одних проектах предусмотрен 3-х полюсный АВ, в котором рвутся три фазы, а в другом 4-х полюсный, где рвется еще и нейтраль. Из каких соображений выбираются эти выключатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 24.9.2009, 6:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Олега
Не совсем понятен п.4.2. в части:
"Защита от токов короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике может не предусматриваться при симметричной нагрузке (степень асимметрии при номинальной нагрузке не более 15%), т. е. рабочий ток нулевого рабочего проводника существенно меньше его допустимого значения и защита фазных проводников одновременно обеспечивает защиту нулевого рабочего проводника."
При чем здесь нагрузка и КЗ? Может быть защита от перегрузки может не предусматриваться при симметричной нагрузке?

P.S. Я в курсе, что в рекомендациях написано именно КЗ.

Еще есть вопросы по п.4.4.
Зачем защищать нулевой раб. проводник от сверхтоков, если величина и длительность протекания сверхтока не приводят к превышению допустимой температуры кабеля? И почему ограничено снизу сечение кабеля 16 кв.мм. (медь) и 25 кв.мм. (алюминий)?

Ну и самое главное, этот документ не имеет статуса нормативного. Хотелось бы ссылки на нормы (конкретные пункты), на основании которых разработаны эти рекомендации.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 24.9.2009, 6:02


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2009, 12:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17958
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) *
Не совсем понятен п.4.2. При чем здесь нагрузка и КЗ? Может быть защита от перегрузки может не предусматриваться при симметричной нагрузке?

Честно говоря, над этим абзацем пункта 4.2 не задумался. Выделения делал в первых двух.
На первый взгляд действительно не понятно, но если вспомнить, что конечная температура кабеля на момент отключения АВ зависит от начальной температуры, то при симметричной нагрузке N холодный, а при несимм. уже разогретый. Может быть так.

Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) *
Зачем защищать нулевой раб. проводник от сверхтоков, если величина и длительность протекания сверхтока не приводят к превышению допустимой температуры кабеля?

"ожидаемый максимальный ток,.. не превышает значения допустимой нагрузки по току" - это какой ток, расчетный? Так он может быть однажды и превышен. На этот случай АВ, - кашу маслом не испортить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 24.9.2009, 12:30
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:23) *
"ожидаемый максимальный ток,.. не превышает значения допустимой нагрузки по току" - это какой ток, расчетный? Так он может быть однажды и превышен. На этот случай АВ, - кашу маслом не испортить.

Нет, я имел ввиду вот этот пункт "• нулевой рабочий проводник защищен от сверхтоков;".
Почему нулевой рабочий проводник должен быть обязательно защищен от сверхтоков, если сечение нулевого проводника меньше фазного? Потому что он быстрей нагреется, чем фазный? Но "если величина и длительность протекания сверхтока не приводят к превышению допустимой температуры кабеля?", как быть в этом случае? Получается, защищать от сверхтоков нулевой проводник нет необходимости, даже если сечение нуля меньше фазы.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия Александровна   Автоматы 3Р и 4Р   22.9.2009, 11:14
- - Гость   Может 4-х полюсный - это УЗО?   23.9.2009, 0:11
- - yur   4-полюсные обычно используют в сети TN-S Если не р...   23.9.2009, 12:18
- - Олега   Мне известны следующие причины разрыва: 1.Перегруз...   23.9.2009, 14:17
- - gomed12   "В соответствии с п. 1.7.8 ПУЭ нулевой рабочи...   23.9.2009, 15:32
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.9.2009, 16:32) ...   23.9.2009, 16:25
- - Олега   ДП: ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИ...   23.9.2009, 23:33
- - DoctorGauss   Олега Не совсем понятен п.4.2. в части: "Защи...   24.9.2009, 6:01
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) Не ...   24.9.2009, 12:23
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:23) "ож...   24.9.2009, 12:30
||- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:30) Не...   24.9.2009, 15:21
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) И п...   24.9.2009, 12:37
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:37) Интересн...   24.9.2009, 12:41
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) .....   24.9.2009, 13:46
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 16:46) Где Вы у...   24.9.2009, 13:49
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) Во...   24.9.2009, 14:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 17:09) Предлага...   24.9.2009, 14:17
- - gomed12   ГОСТ Р 50571.9-94 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В с...   24.9.2009, 21:00
- - Олега   Спасибо, gomed12. В этом ГОСТе "закорючек...   24.9.2009, 23:29
- - СТАТИКА   Все же вы смеетесь...   28.10.2009, 2:34
- - DoctorGauss   gomed12 Спасибо, все прояснилось.   28.10.2009, 7:25