Подскажите пожалуйста в каких случаях "рвут" N - проводник.
В одних проектах предусмотрен 3-х полюсный АВ, в котором рвутся три фазы, а в другом 4-х полюсный, где рвется еще и нейтраль. Из каких соображений выбираются эти выключатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 23.9.2009, 15:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



"В соответствии с п. 1.7.8 ПУЭ нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7-94 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п. 7.1.21 ПУЭ требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ. Примером коммутационного устройства, отключающего также и нулевой рабочий проводник, являются штепсельные розетки. Для всех передвижных и мобильных установок, как правило, требуется отключение нулевого рабочего проводника одновременно с фазными проводниками питающего кабеля одним общим коммутационным аппаратом."
Удобно, еще для отыскания участка утечки тока с рабочего нуля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия Александровна   Автоматы 3Р и 4Р   22.9.2009, 11:14
- - Гость   Может 4-х полюсный - это УЗО?   23.9.2009, 0:11
- - yur   4-полюсные обычно используют в сети TN-S Если не р...   23.9.2009, 12:18
- - Олега   Мне известны следующие причины разрыва: 1.Перегруз...   23.9.2009, 14:17
- - gomed12   "В соответствии с п. 1.7.8 ПУЭ нулевой рабочи...   23.9.2009, 15:32
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.9.2009, 16:32) ...   23.9.2009, 16:25
- - Олега   ДП: ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИ...   23.9.2009, 23:33
- - DoctorGauss   Олега Не совсем понятен п.4.2. в части: "Защи...   24.9.2009, 6:01
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) Не ...   24.9.2009, 12:23
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:23) "ож...   24.9.2009, 12:30
||- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:30) Не...   24.9.2009, 15:21
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) И п...   24.9.2009, 12:37
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:37) Интересн...   24.9.2009, 12:41
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) .....   24.9.2009, 13:46
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 16:46) Где Вы у...   24.9.2009, 13:49
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) Во...   24.9.2009, 14:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 17:09) Предлага...   24.9.2009, 14:17
- - gomed12   ГОСТ Р 50571.9-94 473.3.2.1 Системы ТТ и TN а) В с...   24.9.2009, 21:00
- - Олега   Спасибо, gomed12. В этом ГОСТе "закорючек...   24.9.2009, 23:29
- - СТАТИКА   Все же вы смеетесь...   28.10.2009, 2:34
- - DoctorGauss   gomed12 Спасибо, все прояснилось.   28.10.2009, 7:25
- - Гость   Во взрывопасных зонах   2.11.2009, 15:28