ИСХОДНАЫЕ ДАННЫЕ:
ВВОД В ДОМ - ДВА АЛЮМ. КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ.
НАПРЯЖЕНИЕ - ОДНОФАЗНОЕ, 220.
КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ВНУТРИ ДОМА ПО ПЕРИМЕТРУ ВБИТЫ В ЗЕМЛЮ ШТУК 10 АРМАТУРИН ДИАМ 12 ММ ДЛИНО1 1,5-2 МЕТРА С ПРИВАРЕННЫМИ БОЛТАМИ. МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЕНЫ МЕДНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫМ) ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ. К АРМАТУРИНАМ ПРОВОД ПРИКРУЧЕН К БОЛТАМ И ЗАТЯНУТ ГАЙКАМИ.
ОДИН КОНЕЦ ЕГО ВЫВЕДЕН НА РЩ - НУЛЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (РЕ ПРОВОДНИК). ТАК ПРАВИЛЬНО? ПОДОЙДЕТ?

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ TN - C -S:
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ НЕОБХОДИМО НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ ЗАЗЕМЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ (К ПРИМЕРУ АРМАТУРА ФУНДАМЕНТА) И ВСЕ. ТАК?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2006, 16:28
Сообщение #2





Гости






Заземляющие электроды изготавливать из "арматуры" (сталь периодическая) категорически запрещается, т. к. растекание тока при замыкании на "землю" протсходит не равномерно по всей длине электрода. Разрешается делать из кругляка или уголка. Кроме того соединение между заземляющим электродом и заземляющим проводником должно быть выполнено сваркой с длиной шва не менее 200мм. Заземляющие проводники должны быть изготовлены из стали круглой, полосовой ширина 40мм, уголка причем толщина полки уголка должна быть не менее 4мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 6:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены