В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?
При осмотре трансформатора установил, что нулевой провод трансформатора соединен с корпусом подстанции,а тот в свою очередь заземлян, правильно это ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 17.9.2009, 21:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Здесь (в договоре) имеется ввиду потери ХХ и нагррузочные потери КЗ (зависят от нагрузки) не знаю каким документом усредняется до 4%, но циферь такую помню. Тогда не понятна цифра 252кВт- это за какой период выставляется ? Что-то ,как-то непонятно из вопроса.
Совсем запутался icon_confused.gif??: -может 0.4%?-тогда Р хх =252Вт, но тогда за месяц они составят 252*720 часов (в месяце)=181,4 кВт*час.
По логике потери складываются из потерь в стали Р хх и потерь в меди Р к.з. (нагрузочные), которые не учитывает счетчик установленный в РУ НН. А если и там нет учета (только на вводе в здание установлен), тогда еще накинут потери в линии от КТП до счетчика.
Или дурят (списывают потери) или сами расчетчики не понимают (или их не посвящают).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 20:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены