В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?
При осмотре трансформатора установил, что нулевой провод трансформатора соединен с корпусом подстанции,а тот в свою очередь заземлян, правильно это ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Мощность ХХ ГОСТируется и указывается в паспорте к трансу (но на щитках, как правило, указывается только положения ПБВ (РПН), напряжения и токи по стороне ВН и НН и напряжение КЗ в % от номинальной). При этом чем мощнее транс, тем меньше его Pxx, но она не должна превышать 2% от номинальной мощности для трансов мощностью 10 кВа и первичными напряжениями 6-35 кВ (а с увеличением мощности транса зависимость Рхх от Рном убывает), а для трансов с напряжением ВН 10-110 кВ - не должна превышать 1,4%.
Для ТМ-63 Рхх = 240 Вт (плюс-минус что-то там, не все идеально бывает). Цитата выставляет за потери в трансформаторе 252 квт А вот этого не заметил, сорри. Тогда не верно. Или имели в виду киловатт-часы (кВтч) потребляемой энергии за определенный период? Сообщение отредактировал _Alex_ - 17.9.2009, 20:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |