Правильно ли выставлены потери? , В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электрос

Гость_Гость_Лилия узтт_*_*
сообщение 17.9.2009, 11:00
Сообщение #1





Гости






В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?
При осмотре трансформатора установил, что нулевой провод трансформатора соединен с корпусом подстанции,а тот в свою очередь заземлян, правильно это ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 17.9.2009, 20:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Потери в трансформаторах берутся равными 4% (от номинальной мощности 63 кВа - 2,52кВт) насколько я помню по работе в энергосбыте (должно быть прписано в договоре). Но по-моему должно браться с расхода т.е. 4% от потребления icon_rolleyes.gif
Правда это если ТП на балансе потребителя а учет по низкой стороне.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 17.9.2009, 20:41


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..