В кооперативе установлена подстанция с трансформатором ТМ-63, электроснабжающая организация нам выставляет за потери в трансформаторе 252 квт. Правильно это?
При осмотре трансформатора установил, что нулевой провод трансформатора соединен с корпусом подстанции,а тот в свою очередь заземлян, правильно это ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Потери в трансформаторах берутся равными 4% (от номинальной мощности 63 кВа - 2,52кВт) насколько я помню по работе в энергосбыте (должно быть прписано в договоре). Но по-моему должно браться с расхода т.е. 4% от потребления
![]() Правда это если ТП на балансе потребителя а учет по низкой стороне. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 17.9.2009, 20:41 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |