Господа, подскажите пожалуйста как лучше спроектировать подачу электроэнергии (380) на объект находящийся в 7и километрах от ТП Сколько надо опор, каких, каким сечением провод? и какие подводные камни могут встретится на сим нелегком пути всем спасибо заранее
|
|
|
![]() |
16.9.2009, 23:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А у нас ВЛ-10 длиной более 100 км. Правда недавно частично перевели на 20 кВ, но все равно удивительно... удивительно тяжелая ВЛ.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
17.9.2009, 0:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А у нас ВЛ-10 длиной более 100 км. Правда недавно частично перевели на 20 кВ, но все равно удивительно... удивительно тяжелая ВЛ. Да-а-а. 100 км - это очень и очень... Какое ж напряжение в конце ЛЭП? Извитите за оффтоп... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_lis_* ВЛ на 7 километров 26.9.2008, 10:39
gomed12 Цитатакаким сечением провод?
Знать бы еще мощность... 26.9.2008, 16:49
Олега А лучше объекта. 27.9.2008, 7:34
электроник1 для 5 кВт- надо не менее 150-185мм2 СИПа 28.9.2008, 20:51
Гость_lis_* Цитата(Олега @ 27.9.2008, 7:34) А лучше о... 29.9.2008, 7:45
электроник1 Цитата(Гость_lis_* @ 29.9.2008, 7:45) 0,4... 29.9.2008, 17:39
Олега Так мощность то озвучьте. На 5 кВт Вам уже прикину... 29.9.2008, 8:18
Евгений 10 кВ туда придется вести. 0,4 никаким макаром не ... 3.10.2008, 13:09
Anatoli Цитата(Евгений @ 3.10.2008, 12:09) 10 кВ ... 8.11.2008, 17:41
_Alex_ 10 кВ без вопросов. 14.9.2009, 19:49
OBON Цитата(_Alex_ @ 14.9.2009, 22:49) 10 кВ б... 14.9.2009, 21:31
andrey357 Меня учили так:
Чтобы было выгодно: сколько вольт... 15.9.2009, 8:24
_Alex_ Цитата(andrey357 @ 15.9.2009, 9:24) Итого... 15.9.2009, 15:31
andrey357 Цитата(_Alex_ @ 15.9.2009, 15:31) Все же ... 16.9.2009, 11:59
Dmitry_G Лучше сразу ВЛ 10кВ-КТП10/04кВ (тут ст.науч. сотру... 15.9.2009, 12:51
_Alex_ Ну с точки зрения экономической целесообразности 1... 16.9.2009, 22:51
Dmitry_G у нас 10кВ около 35-40 км, правда секционирована н... 16.9.2009, 23:01
_Alex_ Цитата(Dmitry_G @ 17.9.2009, 0:01) у нас ... 17.9.2009, 20:30
Евгений Цитата(_Alex_ @ 17.9.2009, 20:30) Мда, сл... 17.9.2009, 21:46
Dmitry_G Цитата(Евгений @ 17.9.2009, 21:46) У них ... 17.9.2009, 21:58
Евгений Цитата(mic61 @ 17.9.2009, 0:08) Да-а-а. 1... 17.9.2009, 14:16
Dmitry_G У нефтянников по -наслышке все линнии 6-10кВ на по... 17.9.2009, 20:39
_Alex_ У нас в последнее время тоже на десятки стали боль... 17.9.2009, 21:08
Замыкатель Уважаемые форумчане - я сам из нефтянки. Реклоузер... 30.9.2009, 17:36![]() ![]() ![]() |
|