Добрый вечер. Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз? (К.З произошло рядом с тра-ром на выводах).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_haramamburu_*
сообщение 15.9.2009, 20:43
Сообщение #2





Гости






Простите qwert случайно.
Все что писалось выше - првильно, но требует раскладки по полкам.

1. Смещение при КЗ есть (вплоть до линейного) если не прально расчитаны провода (сопротивление) до конечного потребителя.
2. "Большое " сопротивление по ВН - не так явно но тоже имеет право на жизнь.
3. и последнее, да при всех првильных расчетах ток КЗ должен вырубиться на плавких пред-х, но очень часто (даже как правило) ставится "не тот номинал".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Радист 11   Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора.   4.8.2009, 20:40
- - с2н5он   Вы просите конкретные цифры? тогда подробнее хар-к...   4.8.2009, 20:56
- - Max_Ti   никак не изменится упс, перепутал с перегоранием п...   5.8.2009, 11:22
- - Anatoli   на той фазе где КЗ фазное напряжение упадёт до нул...   5.8.2009, 13:39
|- - Радист 11   Цитата(Anatoli @ 5.8.2009, 13:39) на той ...   6.8.2009, 19:16
- - Радист 11   Да спасибо я знаю что напряжение повреждённой фазы...   5.8.2009, 18:42
- - Коот   Думаю напряжения неповрежденных фаз в идеале остан...   7.8.2009, 5:44
- - Max_Ti   Нее, всё правильно написали. При замыкании на НН ф...   7.8.2009, 7:29
- - Радист 11   Да лучше практически исследовать такой тр-р но тож...   7.8.2009, 20:10
|- - Anatoli   Цитата(Радист 11 @ 7.8.2009, 19:10) Да лу...   7.8.2009, 21:37
|- - mic61   Вопрос был о трансформаторе со схемой соединения Y...   8.8.2009, 10:57
- - Anatoli   а при чём сдесь зазимление нейтрали вторичной обмо...   8.8.2009, 21:13
- - Радист 11   Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода напр...   8.8.2009, 23:28
|- - mic61   Ну так я о таких трансформаторах и говорил. Об одн...   9.8.2009, 8:53
- - Радист 11   mic61 Да да я понял . Если представить три отдель...   9.8.2009, 12:08
- - Anatoli   при соединении обмоток звезда\звезда с нулём,...   9.8.2009, 12:18
|- - Радист 11   Цитата(Anatoli @ 9.8.2009, 12:18) при сое...   9.8.2009, 19:52
|- - Радист 11   Цитата(Радист 11 @ 9.8.2009, 20:52) Да я ...   20.8.2009, 13:13
|- - Dmitry_G   Цитата(Радист 11 @ 20.8.2009, 14:13) На р...   14.9.2009, 23:21
|- - Радист 11   Цитата(Dmitry_G @ 15.9.2009, 0:21) ЗОНы в...   3.1.2010, 0:56
|- - Сергей ДД   Согласно ПТЭ нейтраль трансф заземляют 5.3.20. Ней...   3.1.2010, 22:33
- - Коот   Для анализа работы транса при однофазном замыкании...   11.8.2009, 12:56
|- - Радист 11   Цитата(Коот @ 11.8.2009, 12:56) Для анали...   11.8.2009, 19:37
|- - mic61   Хм... Терминология у Вас несколько того, не электр...   11.8.2009, 21:48
- - Anatoli   А какая причина вызвала сей вопрос про напряжения ...   12.8.2009, 1:00
- - Радист 11   mic61 Да спасибо, а графически как это можно посмо...   12.8.2009, 19:34
- - Радист 11   Вот что нашёл в книге Вольдек Электрические машины...   13.9.2009, 14:51
- - Сергей ДД   1 На практике в сети 10/0,4 кВ с глухозаземленной ...   14.9.2009, 22:07
- - Радист 11   Да спасибо ребята за ответы!   15.9.2009, 20:02
- - haramamburu   Простите qwert случайно. Все что писалось выше - п...   15.9.2009, 20:43
|- - _Alex_   Цитата(haramamburu @ 15.9.2009, 20:43) 1....   15.9.2009, 21:14
- - Dmitry_G   Как то давным-давно в качестве эксперемента на КТП...   15.9.2009, 21:30
- - Радист 11   Надо защиту ставить от скачков напряжения.   15.9.2009, 21:58
|- - _Alex_   Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 21:58) Надо...   15.9.2009, 22:02
- - Радист 11   При замыкании фазы А на ноль на тр-ре на фазе С от...   17.9.2009, 22:12
- - _Alex_   Зависит еще от сердечника трансформатора. Если сер...   18.9.2009, 20:27
- - Радист 11   Да полностью согласен с вами_Alex_   18.9.2009, 20:49
- - Радист 11   ЦитатаУвеличение токов КЗ линии, и все последствия...   3.1.2010, 22:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 22:41) Что в...   3.1.2010, 23:21
|- - mic61   Положение ЗОНа задается, исходя из расчетов уровне...   4.1.2010, 12:03
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 4.1.2010, 13:03) Поэтому, ...   5.1.2010, 22:32
|- - mic61   Обычно заземляющая шина от нулевого вывода трансфо...   6.1.2010, 0:01
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 1:01) А при непо...   6.1.2010, 0:58
|- - mic61   При при возникновении несимметричного режима (обры...   6.1.2010, 17:01
|- - Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 18:01) А коротко...   6.1.2010, 23:31
- - Dmitry_G   Все связано с работой РзиА. Не релейшик - точно не...   3.1.2010, 23:13
- - Радист 11   ЦитатаДа и постоянные разборки. Как только неселек...   4.1.2010, 11:52
- - Радист 11   mic61 Спасибо! Всё это понятно. У нас сеть 220...   5.1.2010, 20:20
|- - Радист 11   Цитата(Радист 11 @ 5.1.2010, 20:20) mic61...   6.1.2010, 19:40
|- - mic61   Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 18:40) У нас...   6.1.2010, 19:52
|- - _Alex_   Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 19:40) У нас...   6.1.2010, 23:09
- - Радист 11   Alex Что такое ВДТ? Спасибо!   6.1.2010, 23:29
- - Радист 11   Вольтодобавочный трансформатор понял. Откопал схе...   6.1.2010, 23:48
- - Dmitry_G   Все что выше 35кВ-глухозаземленка, или эффективноз...   7.1.2010, 0:02
- - Радист 11   Да но вот вопрос как зделана нейтраль на группе од...   7.1.2010, 10:00
- - _Alex_   Зависит от конкретной ПС. Чтобы закачать фотки, на...   7.1.2010, 13:48
- - Радист 11   Alex Да спасибо. Ну вот небольшие автотрансформат...   7.1.2010, 20:25
- - _Alex_   Нейтрали могут либо соединяться шиной и заземлятьс...   7.1.2010, 23:46
- - Радист 11   Здравствуйте. В энергосистеме имеется две электрос...   9.1.2010, 20:52
- - Сергей ДД   Как сказали выше ток КЗ на землю должен быть не ка...   10.1.2010, 21:35
- - Радист 11   Да спасибо Сергей ДД   14.1.2010, 19:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены