Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
На подстанции в ЗРУ-10кВ на одном фидере установлен учет электроэнергии. Счетчик показывает ток 0,16А (трансформаторы тока 300/5), стало быть по первичке должно быть 9,6А. Проводили замеры тока по низкой стороне на ПС 10/0,4кВ куда идет этот фидер ток составил 120А, значит в кабеле напряжением 10кВ ток должен быть 1,2А, а не 9,6А. Почему ТТ выдают ток 0,16А? Или это реактивный ток кабеля из-за большой длины (длина кабеля 6км.)? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 15535 ![]() |
Так он и отдает реактивку обратно. Cos фи=0,01, там получается отдача активки 2кВт/ч, а прием реактивки 366кВар/ч. И баланс по секции 10кВ между счетчиком на вводе и счетчиками на фидерах сходится по активке и по реактивке (меньше одного процента получается). Меня то интересует вопрос может ли действительно большая протяженность кабеля на ХХ создавать такой ток.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |