Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Поставил УЗО на 300мА для защиты от возгарания.как рекламируется.ТЕПЕРЬ ВЫШИБАЕТ при любом для него удобном случаи. Система TNC-S.Потребители лампы накаливания.обогреватель 0-2-5кВт.и что интересно выбивает при увеличении нагрузки на обогреватель.Если отключаю заземление при входе все работает.А защита от возгарания тоже чтоли работает-вопрос.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное ![]() На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится. Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |