Есть у нас в садовом товариществе электросеть. Её состояние можно кратко охарактеризовать как "П(олный) П(-дец)" Трансформатор 250 кВа на 157 участков. Разбаланс напряжений по фазам в пределах 260 - 150 вольт. Т е если у меня стабильно 230-250 вольт, то у соседа выше двухсот вообще не поднимается. Плана кто куда подключен - нет. Десять лет цеплялись кому как бог на душу положит.
Кумекали на правлении, нужно нарисовать план, кто на какую фазу подключен и как-то сбалансировать нагрузку раскидав домики равномерно по фазам. Вопрос, как определить фазу, к которой подключен? Визуально не очень то получается. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Mef_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Всех переподключить - это работы на весь сезон. Вряд ли придётся перебрасывать больше 30%
Мощьности больше не дадут, так что нужно есть, что есть. Если бы перегружали транс, то выбивало бы автоматы на трансформаторе, а этого не наблюдаем. По 25 ампер нарезали волюнтаристским порядком, потому как 16 ампер автомат некоторые дачные приборы выбивают. На 25 -то народ не согласен. Три фазы сейчас протянули по всем улицам. В основном по одной-две висели. Проблема ещё в том, что некоторые пролёты проброшены СИПом, а там визуально не определиш, какая фаза куда выходит. Про повторное заземление. Нулевой провод везде подключен к арматуре, которая уходит в столб. Попробовали сделать полноценное заземление на конце самой длинной линии, вкопали три трубы треугольником, обварили всё катанкой. Разность потенциала с нулём была вольта 3-4. Эффект, само собой, не слишком заметен. В холостую на трансе примерно 230 вольт и б\м равномерно. Транс в целом привели в порядок, теперь ничего не греется, не подгорает... Стоят 3 автомата по 120 ампер на три линии и полтнник на фонари. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 1:57 |
|
![]() |