Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15441 ![]() |
добрый день. помогите пожалуйста собрать щит. имеем деревянный дом в садовом товаришестве,счетчик стоит на столбе к даму проложен 4жильный кабель сечение 4, входная мощность 380 на 12квт. в доме есть
1. два этожа и подвал розетки и свет 2. котел 380 на 6квт 3.водогрейный бак 220 на 1.5квт 4. стиральная машина мощность не знаю 5. электро плита 6. водяной насос в колодце 800вт 7. пруд с насосом и подсветкой мощность не знаю 8. уличная розетка. прошу помоч собрать щит в доме с максимальной защитой так как дом деревянный. интересует какие и какой мощности нужно подобрать компонент и если не затруднит прикинуть схему их подключения. спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
да немного почитав разные форумы и статьи немного кое вчем разобрался и появились конкретные вопросы. по поводу щита. входной рубильник посоветовали на 25а потом узо40а Есть совмещенные УЗО+автомат его и поставь на входе .25 ампер мне кажется маловато будет на такое здание,36-40А лутше.Входное узо ставить с большим током утечки(противопожарное). На свет узо незачем ставить лутше поставь простой автомат. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2009, 13:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |