Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
19.8.2009, 19:28
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это? |
|
|
![]() |
23.8.2009, 19:58
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный транс, тот же ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10000 В подать 10000 В трехфазного напряжения на ВН сторону, то на низкой стороне без нагрузки на, холостом ходу, какое будет линейное напряжение?
Номинальное напряжение вторички 400 В это с нагрузкой? А без нагрузки какое напряжение будет? |
|
|
23.8.2009, 20:25
Сообщение
#3
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
400 В - это в режиме хх. Под нагрузкой, естественно вторичное напряжение будет несколько не такое. А какое, зависит от величины и характера нагрузки.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
Радист 11 Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. 19.8.2009, 19:28
mic61 Совершенно верно. Только ЛАТРом может не получитьс... 19.8.2009, 20:49
Радист 11 mic61 Да спасибо огромное за ответ.У меня ЛАТР на... 20.8.2009, 13:00
mic61 Может ЛАТРом и получится, но тогда не все так прос... 20.8.2009, 22:29
Uran Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низко... 20.8.2009, 23:20
Радист 11 Цитата(Uran @ 21.8.2009, 0:20) Только ЛАТ... 21.8.2009, 10:19
Uran QUOTE (Радист 11 @ 21.8.2009, 11:19) Да Л... 21.8.2009, 12:07
1 Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН амп... 21.8.2009, 11:05
Радист 11 Цитата(1 @ 21.8.2009, 12:05) Если я не ош... 21.8.2009, 11:28
1 [quote name='Радист 11' date='21.8.200... 21.8.2009, 12:36
Радист 11 Гость_1_* Да не чего страшного бывает.
Мы проверя... 21.8.2009, 13:06
Anatoli а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не... 23.8.2009, 9:30
Радист 11 Цитата(Anatoli @ 23.8.2009, 10:30) а заче... 23.8.2009, 12:40
Радист 11 mic61 Да спсибо .
А если одна фаза на вход по ВН т... 23.8.2009, 20:46
Радист 11 ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10... 13.9.2009, 14:06
Радист 11 Будет 400 В я проверял. 15.9.2009, 22:09![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:37 |
|
|
|
|