Есть на даче подстанция 160Ква/10кВ с родными автоматами 80-160-100А
Сгорел 100А и наш электрик впихнул туда 160А.
А какой научный предел установить энтузиазму электрика?
Надо 80 также увеличивать, а то частенько вышибает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_1_*
сообщение 21.8.2009, 11:27
Сообщение #2





Гости






Надо-бы померять сопротивление петли "ф-н". Расчитать ток КЗ и выбрать АВ, чтобы отключался при этом токе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 23.8.2009, 9:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(1 @ 21.8.2009, 11:27) *
Надо-бы померять сопротивление петли "ф-н". Расчитать ток КЗ и выбрать АВ, чтобы отключался при этом токе.

ещё и чтобы он выдержал этот ток КЗ, и не расплавилса сам, ток термической и динамической устойчивости надо учитывать. Максимальный Ток тепловой уставки надо выбирать исходя из сечения провода на линии.