Два счетчика на встречу ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два счетчика на встречу ? |
| Гость_Vjjik_* |
21.8.2009, 14:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго дня !
Вопрос к гуру в электротехнике : имеется два трехфазных учета ( счетчики электронные ) , как будут вести себя счетчики если их включить навстречу друг другу ,соответственно сфазировав фазы ? Спасибо !!! |
|
|
![]() |
| Гость_Vjjik_* |
21.8.2009, 22:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Объединять разные источники питания так можно только кратковременно, на момент перехода с одного источник питания на другой.
Не знаю какое время существовало это подключение , но притензий от энергонадзора не поступало тьфу тьфу , обнаружено было нашим электриком , хорошо что не контролерами . Добиться от арендаторов ничего не смогли . Стало интересно чего можно добиться от такого подключения и чем могло грозить ? |
|
|
22.8.2009, 10:00
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Добиться от арендаторов ничего не смогли . Стало интересно чего можно добиться от такого подключения и чем могло грозить ? Предполагаю, что один из указанных счетчиков - это счетчик Ваших "субчиков", и линии "левая" и "правая" питаются от разных трансформаторов/ТП. Тогда, при удачном для них стечении обсоятельств (соотношение мощностей трансформаторов/ТП), даже при равных нагрузках у Вас и у "субчиков", вся (или большая часть) э/энергии будет "протекать" (и учитываться) только одним (Вашим) счетчиком. Т.О. вариант - "субчики" не доплачивают за потребленную энергию. Когда линия "субчиков" отключена (аварийно или оперативно), то они все равно потребляют э/энергию, которая 100% учитывается Вашим счетчиком. А если Вы платите за реактив, то вообще могут быть чудеса... Например, резко возрасти перетоки реактива, и, соответственно, плата за реактив. Чем грозит Вам? При таком подключении возрастают уровни токов КЗ, что может привести к разрушению автоматических выключателей или кабелей, не расчитанных на такие токи. Для РЭСа? Да ладно, это их проблемы, но они могут обвинить Вас в нарушении техусловий, как минимум. Вот, примерно так... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Vjjik Два счетчика на встречу ? 21.8.2009, 14:41
mic61 Что Вы имеете в виду "навстречу"? Что эт... 21.8.2009, 15:11
Гость У первого и второго счетчика есть нагрузка , навст... 21.8.2009, 15:17
mic61 Если Вы имеете в виду, что счетчики включены после... 21.8.2009, 19:48
Vjjik Извиняюсь за качество но смысл понятен , соединени... 21.8.2009, 21:06
mic61 У Вас получается, что два источника питания включе... 21.8.2009, 22:29
savelij При таком подключении, если А, В и С - фазы одного... 21.8.2009, 21:53
Vjjik Цель - субпотребители у меня намутили , я не разбе... 21.8.2009, 22:10
Aleks 72 Цитатая не разберусь чего они хотели , вернее чего... 22.8.2009, 19:34
mic61 Цитата(Aleks 72 @ 22.8.2009, 18:34) Конеч... 22.8.2009, 20:37
Vjjik Да уж ! Говорил же электрику снять старый кабе... 23.8.2009, 9:44
Слава ЦитатаУ Вас получается, что два источника питания ... 23.8.2009, 11:00
Varlok не совсем понятно откуда питание, чьи счетчики №1,... 16.9.2009, 17:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 1:17 |
|
|
|
|