Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Два счетчика на встречу ?

Гость_Vjjik_*
сообщение 21.8.2009, 14:41
Сообщение #1





Гости






Всем доброго дня !
Вопрос к гуру в электротехнике : имеется два трехфазных учета ( счетчики электронные ) , как будут вести себя счетчики если их включить навстречу друг другу ,соответственно сфазировав фазы ? icon_biggrin.gif
Спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Vjjik_*
сообщение 21.8.2009, 22:48
Сообщение #2





Гости






Объединять разные источники питания так можно только кратковременно, на момент перехода с одного источник питания на другой.

Не знаю какое время существовало это подключение , но притензий от энергонадзора не поступало тьфу тьфу , обнаружено было нашим электриком , хорошо что не контролерами . Добиться от арендаторов ничего не смогли .
Стало интересно чего можно добиться от такого подключения и чем могло грозить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.8.2009, 10:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Vjjik @ 21.8.2009, 22:48) *
Добиться от арендаторов ничего не смогли .
Стало интересно чего можно добиться от такого подключения и чем могло грозить ?

Предполагаю, что один из указанных счетчиков - это счетчик Ваших "субчиков", и линии "левая" и "правая" питаются от разных трансформаторов/ТП.
Тогда, при удачном для них стечении обсоятельств (соотношение мощностей трансформаторов/ТП), даже при равных нагрузках у Вас и у "субчиков", вся (или большая часть) э/энергии будет "протекать" (и учитываться) только одним (Вашим) счетчиком. Т.О. вариант - "субчики" не доплачивают за потребленную энергию.
Когда линия "субчиков" отключена (аварийно или оперативно), то они все равно потребляют э/энергию, которая 100% учитывается Вашим счетчиком.
А если Вы платите за реактив, то вообще могут быть чудеса... Например, резко возрасти перетоки реактива, и, соответственно, плата за реактив.
Чем грозит Вам? При таком подключении возрастают уровни токов КЗ, что может привести к разрушению автоматических выключателей или кабелей, не расчитанных на такие токи.
Для РЭСа? Да ладно, это их проблемы, но они могут обвинить Вас в нарушении техусловий, как минимум.
Вот, примерно так...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vjjik   Два счетчика на встречу ?   21.8.2009, 14:41
- - mic61   Что Вы имеете в виду "навстречу"? Что эт...   21.8.2009, 15:11
- - Гость   У первого и второго счетчика есть нагрузка , навст...   21.8.2009, 15:17
|- - mic61   Если Вы имеете в виду, что счетчики включены после...   21.8.2009, 19:48
- - Vjjik   Извиняюсь за качество но смысл понятен , соединени...   21.8.2009, 21:06
|- - mic61   У Вас получается, что два источника питания включе...   21.8.2009, 22:29
- - savelij   При таком подключении, если А, В и С - фазы одного...   21.8.2009, 21:53
- - Vjjik   Цель - субпотребители у меня намутили , я не разбе...   21.8.2009, 22:10
- - Vjjik   Объединять разные источники питания так можно толь...   21.8.2009, 22:48
|- - mic61   Цитата(Vjjik @ 21.8.2009, 22:48) Добиться...   22.8.2009, 10:00
- - Aleks 72   Цитатая не разберусь чего они хотели , вернее чего...   22.8.2009, 19:34
|- - mic61   Цитата(Aleks 72 @ 22.8.2009, 18:34) Конеч...   22.8.2009, 20:37
- - Vjjik   Да уж ! Говорил же электрику снять старый кабе...   23.8.2009, 9:44
- - Слава   ЦитатаУ Вас получается, что два источника питания ...   23.8.2009, 11:00
- - Varlok   не совсем понятно откуда питание, чьи счетчики №1,...   16.9.2009, 17:41