Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. |
19.8.2009, 19:28
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это? |
|
|
![]() |
21.8.2009, 13:06
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Гость_1_* Да не чего страшного бывает.
Мы проверяем ТМ-400/10 Y/Yо-0 подаём на ВН сторону на фазы А и В с ЛАТРА 100 В меряем прибором что 100 В класс точности 0,5 , на НН фазы а и в цепляем другой вольтметр мереям 4 В класс точности тоже 0,5. Сам лично наблюдал и проводил измерения.ПБВ у нас в номинальном положение 10000 В, в 3 положение их 5 .ЛАТР на 5. А 240 В выдаёт максимально, входное U 220 В. |
|
|
Радист 11 Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора. 19.8.2009, 19:28
mic61 Совершенно верно. Только ЛАТРом может не получитьс... 19.8.2009, 20:49
Радист 11 mic61 Да спасибо огромное за ответ.У меня ЛАТР на... 20.8.2009, 13:00
mic61 Может ЛАТРом и получится, но тогда не все так прос... 20.8.2009, 22:29
Uran Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низко... 20.8.2009, 23:20
Радист 11 Цитата(Uran @ 21.8.2009, 0:20) Только ЛАТ... 21.8.2009, 10:19
Uran QUOTE (Радист 11 @ 21.8.2009, 11:19) Да Л... 21.8.2009, 12:07
1 Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН амп... 21.8.2009, 11:05
Радист 11 Цитата(1 @ 21.8.2009, 12:05) Если я не ош... 21.8.2009, 11:28
1 [quote name='Радист 11' date='21.8.200... 21.8.2009, 12:36
Anatoli а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не... 23.8.2009, 9:30
Радист 11 Цитата(Anatoli @ 23.8.2009, 10:30) а заче... 23.8.2009, 12:40
Радист 11 Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный т... 23.8.2009, 19:58
mic61 400 В - это в режиме хх. Под нагрузкой, естественн... 23.8.2009, 20:25
Радист 11 mic61 Да спсибо .
А если одна фаза на вход по ВН т... 23.8.2009, 20:46
Радист 11 ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10... 13.9.2009, 14:06
Радист 11 Будет 400 В я проверял. 15.9.2009, 22:09![]() ![]() |
|