Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это? |
![]() |
|
![]() |
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН ампер до 60 будет. ЛАТР потянет? mic61 прав - подавайте 380 на ВН. Под нагрузкой будет, а бес он очень маленький там звезда звезда группа соединения. Замыкать как в треугольнике не чего не надо и откуда вы там взяли ток 60. А я не знаю при таком малом напряжение и током холостого хода при номинальном напряжение, он будет значительно меньше. Сообщение отредактировал Радист 11 - 21.8.2009, 11:34 |
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
[quote name='Радист 11' date='21.8.2009, 11:28' post='101239']
откуда вы там взяли ток 60. Имел ввиду ном.ток, посмотрел на шильдике - он оказался 36А. А ток ХХ еще меньше. Тутя не прав вспылил. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |