сообщение 19.8.2009, 19:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15317



Помогите пожалуйста найти нормативные и разрешительные документы применения двухслойных ПЭ труб ПНД/ПВД в кабельных сетях.
Ленэнерго не пропускает прокладку кабелей 10кВ из сшитого полиэтилена в указанных трубах, хотя все понимают превосходство ПЭ труб перед асбестоцементом. Есть разрешение на прокладку в водонапорных трубах ПНД ПЭ100, но экономически это очень дорого.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 19.8.2009, 20:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Сходите на сайт www.dkc.ru там в каталоге написано до10кВ, там и форум есть и по электронке спросить можно


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anhald24
сообщение 20.8.2009, 18:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 15317



Цитата(Andrey59 @ 19.8.2009, 20:40) *
Сходите на сайт www.dkc.ru там в каталоге написано до10кВ, там и форум есть и по электронке спросить можно


Данное ТУ как заключение противопожарной сертификации.
Но в ПУЭ сказано: п. 2.3.102 (для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. Данный пункт подразумевает динамические нагрузки на трубу, а данные трубы ломаются от веса среднего человека (80 кг.)
ДКС так-же привело испытания по нагрузкам (допустим ПНД/ПВД d-200 800кг/м) как раз вес человека.
Так-как эти трубы могут использоваться?
Закладка труб осуществляется чаще в пересечках и должны защищать от механических повреждений.
Существует-ли заключение Ростехнадзора о применении данной продукции в кабельных прокладках, так-же как в ситуации с плитами (композитными) ПЗК
Вернуться в начало страницы