Совмещенный PEN проводник , как понять |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совмещенный PEN проводник , как понять |
19.8.2009, 18:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
Ситуация следующая.Пивоваренное производство,завод.В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.Приходят в разные цеха на ВРУ,ГРЩ и т.д.
Там уже происходит разделение вводного PEN проводника РЕ и N. Если в ТП уже PEN проводник от трансформатора разделен,совмещать больше нельзя!! Но что считать за электроустановку???ТП+ВРУ цеха,либо ВРУ цеха,и именно здесь должно быть разделение?? И тогда PEN проводники отходящих линий от ТП и должны быть совмещены?? |
|
|
![]() |
19.8.2009, 22:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8070 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения.
Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами. ТП как и ВРУ являются электроустановками. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.8.2009, 22:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 15316 |
В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не будет, значит произошло объединение после разделения. Либо в ТП не произошло разделение, обе шины вТП являются PENами. ТП как и ВРУ являются электроустановками. Важный момент.Что значит в ТП не произошло разделения???Почему обе шины являются PENами???? На них заводские импортные маркировки.PE и N Являются ли ТП и ВРУ одной установкой??? |
|
|
livorno Совмещенный PEN проводник 19.8.2009, 18:07
savelij Цитата(livorno @ 19.8.2009, 19:07) ...В о... 19.8.2009, 20:39
livorno То есть???
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится н... 19.8.2009, 20:53
gomed12 Цитата(livorno @ 19.8.2009, 21:53) После ... 19.8.2009, 22:12
livorno Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:12) После ... 19.8.2009, 22:22
savelij Модераторы, тоже люди... и имеют право на ошибку.
... 19.8.2009, 22:00
livorno Нет,уже в ТП,после транса,в ячейках есть разделени... 19.8.2009, 22:05
gomed12 Цитата(livorno @ 19.8.2009, 23:42) Важный... 19.8.2009, 23:11
Aleks 72 ЦитатаВажный момент.Что значит в ТП не произошло р... 20.8.2009, 19:40
livorno Цитата(Aleks 72 @ 20.8.2009, 20:40) Мне к... 20.9.2009, 12:14
Гость_ЭМП_* В ТП установлены ЩО, я так думаю. По тех.условиям ... 21.8.2009, 16:30
1 Т.к. кабели у вас четырехжильные, то их нулевые жи... 23.9.2009, 15:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 11:11 |
|
|
|
|