Уважаемые не подскажите как проверить коэффициент трансформации трансформатора ТМ-630/10 10/0,4 кВ.
Если так подсчитать то он будет равен 10000/400=25, но если мА подадим 100 В с ЛАТРа на ВН тр-ра ТМ-630/10 , на вывода А и В, то на низкой стороне на выводах а и в мы получим напряжение, какое? Если посудить, то будет с низкой стороны 4 В так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Радист 11   Проверка коэффициента трансформации трёхфазного трансформатора.   19.8.2009, 19:28
- - mic61   Совершенно верно. Только ЛАТРом может не получитьс...   19.8.2009, 20:49
- - Радист 11   mic61 Да спасибо огромное за ответ.У меня ЛАТР на...   20.8.2009, 13:00
|- - mic61   Может ЛАТРом и получится, но тогда не все так прос...   20.8.2009, 22:29
- - Uran   Только ЛАТРОМ подавать с высокой стороны, на низко...   20.8.2009, 23:20
|- - Радист 11   Цитата(Uran @ 21.8.2009, 0:20) Только ЛАТ...   21.8.2009, 10:19
|- - Uran   QUOTE (Радист 11 @ 21.8.2009, 11:19) Да Л...   21.8.2009, 12:07
- - 1   Если я не ошибаюсь, то у ТМ-630/10 ном. ток ВН амп...   21.8.2009, 11:05
|- - Радист 11   Цитата(1 @ 21.8.2009, 12:05) Если я не ош...   21.8.2009, 11:28
|- - 1   [quote name='Радист 11' date='21.8.200...   21.8.2009, 12:36
- - Радист 11   Гость_1_* Да не чего страшного бывает. Мы проверя...   21.8.2009, 13:06
- - Anatoli   а зачем Ва эти измерения, разве чтоб 6 кВ транс не...   23.8.2009, 9:30
|- - Радист 11   Цитата(Anatoli @ 23.8.2009, 10:30) а заче...   23.8.2009, 12:40
- - Радист 11   Уважаемые вот ещё один вопрос, а если трёхфазный т...   23.8.2009, 19:58
|- - mic61   400 В - это в режиме хх. Под нагрузкой, естественн...   23.8.2009, 20:25
- - Радист 11   mic61 Да спсибо . А если одна фаза на вход по ВН т...   23.8.2009, 20:46
- - Радист 11   ТМ-630/10, 10/0,4 кВ, Y/Yо-0, ПБВ в 3 положение 10...   13.9.2009, 14:06
- - Радист 11   Будет 400 В я проверял.   15.9.2009, 22:09