Добрый день! Помогите кто сталкивался с таким.... При проектировании гостиницы в Москве, столкнулся с проблемой выбора мощности ДГУ для потребителей 1-ой особой категории. В нагрузку, подключенную через ДГУ входит и система дымоудаления и подпора воздуха, с мощностью 1-о отсека - ДУ=120кВт (3штх30кВт) ПД=40кВт (10штх4кВт). При расчете мощности ДГУ с учетом пусковых токов вентиляторов получается сильно завышенная цифра, порядка 1000кВт, при фактической нагрузки 160кВт. Кто знает, допускается ли в систему дымоудаления ставить устройства плавного пуска двигателей или пускать двигатели с разбежкой в нес. секунд? И как к такому отнесуться пожарники и инспекторы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 10.8.2009, 6:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Рекомендую запускать двигатели с выдержкой времени в несколько секунд (сначала движки с более тяжелыми условиями пуска, потом все остальные). Никаких норм, ограничивающих это решение, не нашел.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.8.2009, 6:27


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены