Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА
Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 7.8.2009, 18:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7898
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Маленькийлешик @ 7.8.2009, 7:08) *
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий

Ещё раз.
Если ном. ток транса (по паспорту) превышает 400 А, разъединитель необходимо менять.
Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх.
Аппараты проверяют по максимальным токам, т.е. по ткз, кроме того их механическую часть и изоляторы на устойчивость от динамического воздействия на них ткз.


--------------------