5.8.2009, 8:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Пользователь №: 15198 |
Заменяем в существующей ТП трансформатор с 400кВА до 630 кВА
Как проверить отключит ли существующей разъеденитель РВЗ-10/400 ток холостого хода трансформатора? Спасибо |
|
|
![]() |
7.8.2009, 18:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7898 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить существующий Ещё раз. Если ном. ток транса (по паспорту) превышает 400 А, разъединитель необходимо менять. Соответствующий Вашему трансу (630 кВА) разъединитель способен отключить его ток хх. Аппараты проверяют по максимальным токам, т.е. по ткз, кроме того их механическую часть и изоляторы на устойчивость от динамического воздействия на них ткз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Маленькийлешик Разъединитель РВЗ 5.8.2009, 8:43
gomed12 Цитата(Маленькийлешик @ 5.8.2009, 8:43) З... 5.8.2009, 18:44
Маленькийлешик Мне не нужно выбирать новый. Мне нужно проверить с... 7.8.2009, 7:08
Маленькийлешик Цитата(gomed12 @ 7.8.2009, 19:34) Соответ... 10.8.2009, 7:23![]() ![]() ![]() |
|