Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Максимальная удиновременная мощность

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.8.2009, 9:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые специалисты!
Хотел побеспокоить следующим вопросом.
Я работаю юристом, у босса встал вопрос по увеличению эл.мощности на участке, необходимо дополнительно 250 кВт, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!, в заявке на технологическое подключение указан параметр: "Максимальная единовременная мощность".
Вопросы:
1. не нашел определения данного термина, хотелось бы знать, что он подразумевает
2. исходя из потребностей в потреблении 250 кВт какую величину там указать и в каких единицах измерения, чтобы потом не нарваться на ограничение по единовременной нагрузке и иметь возможность полностью потреблять данную мощность.
Спасибо.

p.s. я чайник, но читаю ПУЭ 7 издание))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 6.8.2009, 12:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи.
Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников.
Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт.
Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа:
"Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт".

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 12:57


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.8.2009, 13:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 6.8.2009, 12:52) *
Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи.
Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников.
Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт.
Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа:
"Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт".



Я и не смешиваю данные величины, просто необходимо понять, какое значение и в какой величине необходимо указать, чтобы потом все электроприемники номинальной мощностью 250 кВт могли быть включены и работать одновременно и не сработал автомат.
А мощность действительно дополнительная. Уже есть через, правда не через МОЭСК, установленная мощность 160 кВА, при единовременной нагрузке 120 кВА. Причем при подключении данной мощности про единовременную нагрузку никто не предупредил, и заказчик рвал и метал, когда узнал, что 160 нельзя потреблять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 6.8.2009, 13:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2009, 17:06) *
...просто необходимо понять, какое значение и в какой величине необходимо указать, чтобы потом все электроприемники номинальной мощностью 250 кВт могли быть включены и работать одновременно и не сработал автомат.

Ну, теоретически, если сделаете 250+160=410 кВт - то уж точно не сработает. icon_smile.gif
Но стоит ли так транжирить деньги? Сомневаюсь, что у Вас будут включены все электроприемники на номинальную мощность. Может стоит сделать расчет электрической нагрузки в соответствии с действующими нормами и правилами (СП31-110-2003 для жилых и общественных зданий), или рекомендациями Тяжпромэлектропроекта по расчету нагрузок? Ведь за неиспользование нагрузки тоже штраф придется платить, как и за превышение.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 13:15


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты