![]() Максимальная удиновременная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Максимальная удиновременная мощность |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Хотел побеспокоить следующим вопросом. Я работаю юристом, у босса встал вопрос по увеличению эл.мощности на участке, необходимо дополнительно 250 кВт, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!, в заявке на технологическое подключение указан параметр: "Максимальная единовременная мощность". Вопросы: 1. не нашел определения данного термина, хотелось бы знать, что он подразумевает 2. исходя из потребностей в потреблении 250 кВт какую величину там указать и в каких единицах измерения, чтобы потом не нарваться на ограничение по единовременной нагрузке и иметь возможность полностью потреблять данную мощность. Спасибо. p.s. я чайник, но читаю ПУЭ 7 издание)) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи.
Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников. Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт. Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа: "Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт". Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 12:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи. Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников. Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт. Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа: "Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт". Я и не смешиваю данные величины, просто необходимо понять, какое значение и в какой величине необходимо указать, чтобы потом все электроприемники номинальной мощностью 250 кВт могли быть включены и работать одновременно и не сработал автомат. А мощность действительно дополнительная. Уже есть через, правда не через МОЭСК, установленная мощность 160 кВА, при единовременной нагрузке 120 кВА. Причем при подключении данной мощности про единовременную нагрузку никто не предупредил, и заказчик рвал и метал, когда узнал, что 160 нельзя потреблять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...просто необходимо понять, какое значение и в какой величине необходимо указать, чтобы потом все электроприемники номинальной мощностью 250 кВт могли быть включены и работать одновременно и не сработал автомат. Ну, теоретически, если сделаете 250+160=410 кВт - то уж точно не сработает. ![]() Но стоит ли так транжирить деньги? Сомневаюсь, что у Вас будут включены все электроприемники на номинальную мощность. Может стоит сделать расчет электрической нагрузки в соответствии с действующими нормами и правилами (СП31-110-2003 для жилых и общественных зданий), или рекомендациями Тяжпромэлектропроекта по расчету нагрузок? Ведь за неиспользование нагрузки тоже штраф придется платить, как и за превышение. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 13:15 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |