Правила монтажа проводки на АЗС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правила монтажа проводки на АЗС |
| Гость_Степан_* |
27.6.2005, 13:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Кто сталкивался с монтажом электрокоммуникаций на АЗС? Меня интересует тип провода, кабеля, труб, способ их прокладки внутри помещений и снаружи. Может, кто-нибудь даст ссылку? Спасибо.
|
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.6.2005, 23:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Степан) ...тип провода, кабеля, труб, способ их прокладки внутри помещений и снаружи.
ПУЭ гл.7.3. табл. 7.3.14.(Тип кабелей и способ прокладки) f389. p.s. а п.7.3.93 разрешает и алюминиевые жилы использовать, кое-где |
|
|
| Гость_Анатолий_* |
28.6.2005, 16:43
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Главное- не забудте про шину заземления: к каждой колонке, громоотводу, и месту остановки бензовозов про разгрузке.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|