Установка для прогрузки автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка для прогрузки автоматов |
20.6.2005, 14:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Народ! Поелитесь какими установками прогружаете автоматы? Мы пользуем комплекты РТ-2048 М и не М. Впечатления отритцательные. Аппараты достаточно капризные, ломаются при интенсивной эксплуатации раз в месяц. Хотелось бы найти что-нибудь предназначенное для передвижной работы (пуско-наладка) массой до 40 кг. Увидели рекламу Ретом 11М, но денег он немеряно стоит, хотя и универсальный шибко.
|
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Анатолий_* |
17.7.2005, 15:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Я использую "Сатурн-М" . Удобный в использовании и прост в управлении , очень удобно прогружать АВ прямо от сети !
|
|
|
| Гость_Jack Tar_* |
27.7.2005, 17:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Сатурн не советую.
Посмотри вот этот http://www.mtu-net.ru/energo-stroy/index_prez.html по моему достойный внимания аппарат. |
|
|
25.8.2007, 20:43
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Слабоват он для наших целей - всего 5 кА. Нам надо не ниже 7кА, а желательно 10 кА.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.8.2007, 6:16
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Советую Сатурн М совместно с нагрузочным трансформатором типа НТ-12, в характеристиках на НТ-12 пишут что он может выдавать до 12 кА, на самом деле это так, но если его закоротить накоротко.
Н самом деле, при прогрузке автоматических выключателей из-за переходных сопротивлений можно выдавить до 8-9 кА, но этого обычно хватает. |
|
|
27.8.2007, 21:25
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
В РТ2048М тоже используется НТ-12. При питании от 380В мне лично удавалось набрать на нём 10кА, но машина капризная. Про Сатурн слышал тоже много негатива. Сколько вы этим Сатурном автоматов грузите в месяц и каких номиналов?
|
|
|
| Гость_Uran_* |
26.1.2008, 11:58
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Самые хорошие прогрузочники изготовленные в совейское время в Наладочных
управлениях: 1."Полено" НТ-10 для втычных контактов,годится и для обычных до 5кА, на втычных -10кА. 2."Колесо" на базе бушинга ТВ-110 до 8-10кА. Привезли из конторы новый прогрузочник с питанием 220В-гамно полное. Чтобы прогружать им - надо автоматы с панели (шкафов) СН ,ЩПТ и т.д. снимать,а кому это надо-в сметах только прогрузка автомата ,там демонтажа и монтажа автомата нет. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|