шунты на запорную арматуру , где, сколько? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
шунты на запорную арматуру , где, сколько? |
11.4.2008, 16:59
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пришел дяденька и требует перемычек в ТЦ.
Где ставить шунты на запорную арматуру? Зашел в ТЦ, задвижек, вентилей немеряно. Ставить на все? Или просто трубы на вводе (у стены) соединить с ГЗШ (ОСУП), а перемычки не ставить?. Водопровод в качастве заземлителя или как защитный проводник не используется. С другой стороны при замене любой арматуры может разорваться ОСУП. Может быть проще сделать шунт от вводных труб до отходящих? Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2008, 17:27 |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость_* |
2.6.2011, 20:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
у меня тоже такой же вопрос,где делать перемычки на задвижки отопления и воды в подвале? Еще в подвале счетчик холодной воды-тоже делать перемычку?
|
|
|
5.6.2011, 9:03
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
шунты должны ставить слесаря по воде, если на фланцах переходное сопротивление больше 0,05 Ом и для счётчиков если и электронные лучше ставить перемычки для зашиты от токов.
|
|
|
5.6.2011, 9:33
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может быть проще сделать шунт от вводных труб до отходящих? Именно так и рисую. Проблемм со снятием любого водопроводного причиндала никаких, хоть весь ТЦ раскрути. Полоса через весь ТЦ (бывает удобнее контур) как часть магистрали от ГЗШ. Она все равно нужна для включения в ОСУП трубных вводов. На выходе из ТЦ все трубы опять к полосе. Не знаю, как слесаря определяют эти 0,05 Ом меж фланцев По-моему перемычка просто "д.б." при использовании труб в качестве ЗУ. Но если даже не используются, перемычка уберегает работающего от возможной разницы потенциалов (между разобранными частями или неразобранными с прокладками). Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2011, 9:59 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|