Мерцание мониторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мерцание мониторов |
| Гость_Стеблев Артем_* |
6.6.2005, 13:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).
|
|
|
![]() |
|
|
6.6.2005, 16:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Сталкивался с подобной ситуацией.
Открыли площадку аттракционов у филиала павильона Ленэкспо на Проспекте Просвещения. Электроэнеркию брали с ГРЩ Ленэкспо. Сотрудники Ленэкспо стали замечать, что когда мы включаем свои карусели, у них мерцают мониторы. Стал я разбираться. Выяснил что наибольшие помехи дают однофаэные двигатели на батутных нагнетателях воздуха. При этом странно вот что: притащил я такой нагнетатель 1,5 kW к ним в помещение и гляда на их мониторы включил в розетку. Ничего необычного я не заметил, разве что все бумажки вперемешку с пылью поднялись в воздух. Изготовление жестяных кожухов на моторы снизило проблему на 10%. А на 90% помогло перераспределение их по фазам. То что напряжение у Вас 260В говорит о неравномерности распределения нагрузки по фазам. Советую проверить напряжения на распредщите по всем трем фазам, переключить компьютерную ветку на другие фазы. Должно помочь. |
|
|
6.6.2005, 19:42
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам)
Величина напряжения 260 Вольт устраняется с помощью ансафа, на трансформаторах стоят два штуки один регулирует по высокой, второй по низкой. Можно попросить продавцов электроэнергии , чтобы они снизили у себя на низкой. |
|
|
7.6.2005, 16:53
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Помимо вышесказанного, попробуй посмотреть еще здесь http://www.tesla.ru/faq/
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.6.2005, 14:00
Сообщение
#5
|
|
Гости |
- А что такое "ансаф"?
|
|
|
11.6.2005, 1:44
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
- А что такое "ансаф"?
Происхождение этого слова мне неизвестно, но так у нас всегда называли переключатели на трансформаторах , и кстати , практически все электрики знают ,что такое ансаф, а почему так называют , мне тоже никто не ответил. |
|
|
| Гость_Гость_* |
11.6.2005, 2:35
Сообщение
#7
|
|
Гости |
- Переключатель?
|
|
|
|
|
| Гость_Мрак_* |
27.6.2005, 14:11
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Мерцание мониторов (ЭЛТ) - скорее всего следствие прямого воздействия ЭМП, образованного фидером непосредственно на ЭЛТ.
Наличие мерцания, не связанного с интерференцией частоты развертки и люминисцентного освещения рабочего места, как правило, говорит о превышении порога 300 Нанотесла на рабочем месте пользователя. Оптимально - перенести рабочее место или фидер. Теоретически, данный эффект может создать проблемы при аттестации рабочих мест пользователей ВДТ СЭС. |
|
|
| Гость_Roman_* |
13.7.2005, 13:17
Сообщение
#9
|
|
Гости |
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php- тут кое-что есть...
А анцапфа - переключатель выходного напряжения в силовых трансформаторах. |
|
|
| Гость_Феодор_* |
13.7.2005, 21:48
Сообщение
#10
|
|
Гости |
А может мониторы просто колбасит от перенапряжения?
|
|
|
|
|
| Гость_тож электрик_* |
20.11.2006, 15:42
Сообщение
#11
|
|
Гости |
"анцапфа", господа электрики, и не только они
|
|
|
29.12.2006, 10:03
Сообщение
#12
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
От себя могу добавить, что видел два случая мерцания ЭЛТ-мониторов. Причем это было связано с месторасположением последних. Стоило отнести в сторону на 1,5-2 м монитор, как дефект пропадал. Дело было в обычных жилых пятиэтажках. Почесав в затылках, решили, что это наводки от внутренней проводки, питающей какую-то мощную нагрузку.
|
|
|
9.1.2007, 11:57
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).
В ВРУ или что там у Вас. Нулевую жилу питающего кабеля почистить и прикрутить нормально (с усилием не менее 10Н/м) -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
30.1.2007, 16:07
Сообщение
#14
|
|
Гости |
А еще повторно заземлить нулевой проводник.
|
|
|
16.2.2007, 10:20
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
посмотрите, ребята, какая частота выставлена на развёртках мониторов...советую настоятельно выставить не менее 100 гц..и всё будет аки !!!
-------------------- Пишите
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 15:30 |
|
|
|
|