Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мерцание мониторов

Гость_Стеблев Артем_*
сообщение 6.6.2005, 13:42
Сообщение #1





Гости






Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Viktor2004
сообщение 6.6.2005, 16:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Сталкивался с подобной ситуацией.
Открыли площадку аттракционов у филиала павильона Ленэкспо на Проспекте Просвещения. Электроэнеркию брали с ГРЩ Ленэкспо. Сотрудники Ленэкспо стали замечать, что когда мы включаем свои карусели, у них мерцают мониторы. Стал я разбираться. Выяснил что наибольшие помехи дают однофаэные двигатели на батутных нагнетателях воздуха. При этом странно вот что: притащил я такой нагнетатель 1,5 kW к ним в помещение и гляда на их мониторы включил в розетку. Ничего необычного я не заметил, разве что все бумажки вперемешку с пылью поднялись в воздух. icon_biggrin.gif Мониторы работали нормально. Уношу на площадку, включаю, опять мерцают.
Изготовление жестяных кожухов на моторы снизило проблему на 10%.
А на 90% помогло перераспределение их по фазам.

То что напряжение у Вас 260В говорит о неравномерности распределения нагрузки по фазам.
Советую проверить напряжения на распредщите по всем трем фазам,
переключить компьютерную ветку на другие фазы. Должно помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 6.6.2005, 19:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам)
Величина напряжения 260 Вольт устраняется с помощью ансафа, на трансформаторах стоят два штуки один регулирует по высокой, второй по низкой. Можно попросить продавцов электроэнергии , чтобы они снизили у себя на низкой. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 7.6.2005, 16:53
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Помимо вышесказанного, попробуй посмотреть еще здесь http://www.tesla.ru/faq/


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.6.2005, 14:00
Сообщение #5





Гости






- А что такое "ансаф"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.6.2005, 1:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



- А что такое "ансаф"?
Происхождение этого слова мне неизвестно, но так у нас всегда называли переключатели на трансформаторах , и кстати , практически все электрики знают ,что такое ансаф, а почему так называют , мне тоже никто не ответил. icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2005, 2:35
Сообщение #7





Гости






- Переключатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мрак_*
сообщение 27.6.2005, 14:11
Сообщение #8





Гости






Мерцание мониторов (ЭЛТ) - скорее всего следствие прямого воздействия ЭМП, образованного фидером непосредственно на ЭЛТ.
Наличие мерцания, не связанного с интерференцией частоты развертки и люминисцентного освещения рабочего места, как правило, говорит о превышении порога 300 Нанотесла на рабочем месте пользователя.

Оптимально - перенести рабочее место или фидер.
Теоретически, данный эффект может создать проблемы при аттестации рабочих мест пользователей ВДТ СЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman_*
сообщение 13.7.2005, 13:17
Сообщение #9





Гости






http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php- тут кое-что есть...
А анцапфа - переключатель выходного напряжения в силовых трансформаторах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 13.7.2005, 21:48
Сообщение #10





Гости






А может мониторы просто колбасит от перенапряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тож электрик_*
сообщение 20.11.2006, 15:42
Сообщение #11





Гости






"анцапфа", господа электрики, и не только ониicon_wink.gif происходит от немецкого слова anzapfen - ответвлять, делать отводы [отвод], отводить; отбирать, производить отбор (напр. напряжения), поскольку это и есть отпайки от обмотки трансформатора для отбора различных напряженийicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 29.12.2006, 10:03
Сообщение #12


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



От себя могу добавить, что видел два случая мерцания ЭЛТ-мониторов. Причем это было связано с месторасположением последних. Стоило отнести в сторону на 1,5-2 м монитор, как дефект пропадал. Дело было в обычных жилых пятиэтажках. Почесав в затылках, решили, что это наводки от внутренней проводки, питающей какую-то мощную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 9.1.2007, 11:57
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Цитата
Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).


В ВРУ или что там у Вас. Нулевую жилу питающего кабеля почистить и прикрутить нормально (с усилием не менее 10Н/м)


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 30.1.2007, 16:07
Сообщение #14





Гости






А еще повторно заземлить нулевой проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 16.2.2007, 10:20
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



посмотрите, ребята, какая частота выставлена на развёртках мониторов...советую настоятельно выставить не менее 100 гц..и всё будет аки !!!


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 15:30
Rambler's Top100     