Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проверка кабеля , поправочный коэффициент

Fanatik_FS
сообщение 12.3.2008, 15:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый день.
ситуация такая: 2 кабеля проложены в коробе. Нужно ли учитывать коэффициент на параллельную прокладку?
в ПУЭ, методических указаниях нашел только коэффициенты при прокладке в земле. Есть ли вообще такой коэффициент при прокладке в воздухе?

Темы не дублируем. Первую удалил.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.3.2008, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 12.3.2008, 18:47
Сообщение #2





Гости






Цитирую дословно, "ПУЭ", 7-е издание, глава 1.
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Т.е., ответ на вопрос - не нужно ничего учитывать для 2-х кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены