Изменение мощности элекродвигателя

Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2005, 11:29
Сообщение #1





Гости






Как будет изменяться активная, реактивная и полная мощность АД при его различной загрузке(50%,75%,125%)? Если нетрудно - формулу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_pavel_*
сообщение 3.6.2005, 15:55
Сообщение #2





Гости






Если грубо, то можно считать что реактивная мощность не меняется.
Активная будет соответствовать вашим процентам. Ну а полная равна
корень2 из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.
Точность таких расчетов примерно менее 10%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanchess_*
сообщение 23.6.2005, 20:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(pavel)
Если грубо, то можно считать что реактивная мощность не меняется.
Активная будет соответствовать вашим процентам. Ну а полная равна
корень2 из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.
Точность таких расчетов примерно менее 10%.


точность или погрешность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 25.6.2005, 20:28
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(pavel)
Если грубо, то можно считать что реактивная мощность не меняется.
Активная будет соответствовать вашим процентам. Ну а полная равна
корень2 из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.
Точность таких расчетов примерно менее 10%.

Описанное выше все с точностью до наоборот.
Реактивная мощность или (Q= Р*sin фи) ,изменяется довольно значительно.Как найти отношение sin к cos надеюсь знаете.

Активная мощность или P/(кпд*0,01) изменяется очень незначительно по отношению к проценту загрузки.

Точность таких расчетов довольно высока.
Данные взяты из каталого завода-изготовителя АД, по адресу:
http://www.vemp.ru/files/katalog_2003.pdf
таблицы 4,5
Формулы найдете там же.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 27.6.2005, 17:21
Сообщение #5





Гости






Цитата
Реактивная мощность или (Q= Р*sin фи) ,изменяется довольно значительно.Как найти отношение sin к cos надеюсь знаете.  

.... намагничивающий ток, потребляемый двигателем из сети, не зависит от нагрузки, а активная составляющая тока с ростом нагрузки увеличивается..... (Ю.А.Кулик "Электрические машины" учебник для втузов.
Именно этот ток и характеризует реактивную мощность, и составляет для двигателей 30-50% от номинального.
В вашей формуле ошибка. Q=S*Sin f (где S -полная мощность)
Цитата
Активная мощность или P/(кпд*0,01) изменяется очень незначительно по отношению к проценту загрузки.

По моему я говорил то-же самое