1.Какие мет.коробки (распределительные и установочные) можно использовать для установки в гипрок. За гипроком каркас с минватой неизвестных свойств и дерево (стропила,обрешетка).
Помещение называется мансарда, т.е. чердак? 2.Заказчик требует скрытой проводки. "Пирожок" потолка (крыши) состоит из железа, обрешетки, и 2-х слоев ЦСП. Было желание забросить за ЦСП м/рукав. Но ввиду опаски попадалова с молнией наметился мыслительный тупичок. |
|
|
![]() |
|
|
31.1.2008, 21:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Попробуйте вообще без коробок.
2. В трубе, рукаве по стропилам с внутренней или с наружной стороны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.2.2008, 10:27
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.Без коробок конечно ловко, но в правилах почему-то контактные соединения прячут в оболочки (коробки, ящики,щиты), причем на чердаках в мет. К установочным изделиям скрытой проводки на мой взгляд необходимо использовать установочные коробки (подрозетники).
2. с наружной и проблем нет. Между ЦСП и кровельным металлом чего то изолирующее изобретать нужно. Молния не "соскользнет"? Может какое расстояние обеспечить нужно? |
|
|
1.2.2008, 13:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мансарда эта наверняка жилая и проводку соответствующую.
Проверил бы утеплитель на горючесть самостоятельно, в кантакте с ним пойдут провода, коробки, кабели. Предлагая без коробок имел в виду, вывод от каждой единицы (светильник, выключатель, группа розеток) проводник к питающему щиту и скоммутировать там без организации распаек. Сомнения есть в предлагаемых полистирольных коробках для ГКС, других нет. Для любых установочных коробушек, ввод кабеля (трубы, гофры), по-правильному, необходимо герметизировать, а как это выполнить для скрытой, если все вокруг горючее. Значит, выход один-подобрать более-менее подходящие комплектующие, уменьшать количество контактных соединений и увеличить их надежность за счет без шлейфового монтажа (розетки, светильники). Сечение подобрать повыше расчетного. Главное, чтобы, применяемый материал не ухудшал существующую огнестойкость конструкций. Чтобы молния не соскользнула, необходимо ОПЧ (трубы, коробки мет.) либо чтобы отсутствовали, либо не проходили в опасной близости ( расстояния на память не помню) от кровли, сопротивление промежутка должно быть гораздо выше, сопротивления (в т.ч. переходному) растеканию грунта. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
1.2.2008, 16:23
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Спасибо за соображения.
Ввиду отсутствия времени принял решение: Перекидки за потолком розеточных групп убрал в пол, в ст.трубу. Их и немного. К светильникам - в к/к - перетопчутся. Коробки обычные гипрочные. На блок коробок надеваю кусок лотка (200) с загнутыми с торцов клапанами и установленными по длинной стороне (напротив коробок) муфтами под м/р. Единственная канитель - ставить эту "нахлобучку" и м/р придется при снятой гипрочине. Но ради красоты и "соответствия" можно повозиться. О герметичности. В непроходных стенах и потолках озвучена защита не ниже IP4X т.е. допустима щелочка в 1 мм. Думаю, при получившейся двойной коробке щели это уже семечки. При желании можно заклепать-обмазать-обмотать. Проверять утеплитель не стоит самому - мансарда не жилая даже, а переоборудываемый под офисы и аудитории чердак здания охраняемого ГИОПом. "Чтобы молния не соскользнула, необходимо ОПЧ (трубы, коробки мет.) либо чтобы отсутствовали, либо не проходили в опасной близости ( расстояния на память не помню) от кровли" При замене кровли, видимо необходимо учитывать 2,5м. Поэтому от греха ушел в пол. |
|
|
![]() ![]() |
|