Отключающая способность автомата

MegaOm
сообщение 26.5.2005, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Что такое Отключающая способность автомата?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Diviner
сообщение 26.5.2005, 4:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом останется в целости и сохранности(без повреждений).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 28.5.2005, 23:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОСТЯ_*
сообщение 31.5.2005, 21:21
Сообщение #4





Гости






Цитата(Джин)
Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится  ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.



icon_question.gif А как же быть с 2-ух и 1-фазными токами КЗ? Если они больше, чем 3-х Ф ток КЗ icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 1.6.2005, 8:28
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(КОСТЯ)
Цитата(Джин)
Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится  ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.



icon_question.gif А как же быть с 2-ух и 1-фазными токами КЗ? Если они больше, чем 3-х Ф ток КЗ icon_question.gif


Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф, потому-что закон Ома еще никто не отменил!!! I=U/R.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 1.6.2005, 16:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата(Джин)
Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф

Кто знает, кто знает icon_smile.gif
Как правило да, но всё же не факт.
Достал свой старый расчёт цеховой сети, для некоторых точек, отличие однофазного тока КЗ от трёхфазного составляет всего 70 - 400 А.

I(3) = U(ном.ср) / корень(3) * корень(r^2 + x^2)
I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2)

U(ном.ср) = 400 В
r(1),x(1) - суммарные активное и индуктивное сопротивления до точки однофазного КЗ,
включающие сопротивления первой, второй и нулевой последовательностей.

здесь, для однофазного КЗ, в числителе появляется корень из трёх, причём заметьте, не фазное, а линейное напряжение
но, знаменатель получается побольше, чем для трёхфазного КЗ



а вот если ток однофазного КЗ будет маленьким, вот это действительно проблемой может оказаться, например для движка мощного

проблема такого толка, что от пускового тока надо отстраниться
и чтоб мгновенный расцепитель отключал этот ток КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 2.6.2005, 2:10
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В Я чой-то не пойму. Есть однофазное напряжение, есть полное сопротивление петли фаза -ноль( со всеми его прямыми, обратными и нулевыми последовательностями), есть полное сопротивление трансформатора току к.з.(приводится в справочниках)
Тогда: I(1) = Uф/(Zт/3)+Zф-н где Zт-полное сопротивление трансформатора току к.з.;Zф-н-полное сопротивление петли фаза -ноль.
Это-ж надо додуматься, расчитывая 1фазное к.з, умножить линейное напряжение на три, и эти полученные 1200В 3 * U(ном.ср) ,
потом делить на огород с корнями в числителе.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 3.6.2005, 2:51
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - гостовская формула, ей пользуются все проектировщики.

Почему тройка смущает?
Вспомните формулы мощностей трёхфазной нагрузки, там корень(3) так же получается делением 3/корень(3).

И хорошо было бы, если кто найдёт новый ГОСТ 28249-93 : "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2005, 11:13
Сообщение #9





Гости






Цитата(Diviner)
Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - гостовская формула, ей пользуются все проектировщики.

Почему тройка смущает?
Вспомните формулы мощностей трёхфазной нагрузки, там корень(3) так же получается делением 3/корень(3).

И хорошо было бы, если кто найдёт новый ГОСТ 28249-93 : "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ".


Мощность при трехфазной нагрузке независимо от способа соединения в звезду или треугольник:

3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл. Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение.
А в итоге и там и здесь ,по напряжению, результат будет примерно один и тот-же- 660В
А, вообще,причем здесь трехфазная мощность, при расчете тока 1ф к.з?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 5.6.2005, 4:19
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата(Гость)
А, вообще,причем здесь трехфазная мощность, при расчете тока 1ф к.з?

Наверное не при чём.
Я увидел аналогию по делению 3/корень(3)=корень(3).
Вывода этой формулы я не знаю.
Я знаю что её используют в расчётах до сих пор, и сам использовал.

Цитата(Гость)
3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл.Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение.

А как из первой вашей формулы получается вторая знаете?