Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение проводов на границе ответственности , Выбор сечения проводника внутри шкафа

AAL1982
сообщение 2.4.2026, 15:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Вопрос 1:
Есть шкаф с вводными клеммами. От клемм до рубильника с предохранителями(вводного расцепителя) 50А идут провода ПУГВ.
По каким нормативам нужно выбирать сечение проводником от вводных клемм до рубильника не зная какой автомат будет защищать мой шкаф?
Вводные клеммы в шкафу ставлю на 25мм2 на случай подвода питающего кабеля увеличенного сечения.

Вопрос 2: В шкафу после рубильника с предохранителями 50А стоят распредед. блоки (шины), после них проводниками ПУГВ в коробах идут отводы к автоматам 16А, 6А, 2А.
По каким нормативам нужно выбирать сечение проводника от распред. блока до автоматов 16А, 6А, 2А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Гость_*
сообщение 3.4.2026, 12:21
Сообщение #2





Гости






Ничего себе вопрос для чайника, что ни один профессионал не смог ответить!
Скажу больше лектор из Ростехнодзора не смог дать ответ на 2 вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2026, 13:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23325
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ОТ профессионалов
вопрос чайника

русский язык лучше подучить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 3.4.2026, 15:46
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость @ 3.4.2026, 12:21) *
Ничего себе вопрос для чайника, что ни один профессионал не смог ответить!
Скажу больше лектор из Ростехнодзора не смог дать ответ на 2 вопрос.

Вывел на чистую воду, одним постом, всех профессионалов ..
а заодно и лектора icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.4.2026, 16:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8066
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Нормальный вопрос.
Я выбираю по потерям напряжения на участке панели шкафа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_учаственный_*
сообщение 3.4.2026, 19:41
Сообщение #6





Гости






Цитата(gomed12 @ 3.4.2026, 16:24) *
Я выбираю по потерям напряжения на участке панели шкафа.

А я по цвету изоляции icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 3.4.2026, 21:40
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(учаственный @ 3.4.2026, 19:41) *
А я по цвету изоляции icon_biggrin.gif


Давно не был на форуме. Весело тут у вас!
Раньше форум был посерьёзнее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены