PresqueVuu
сообщение 22.1.2026, 3:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.1.2026
Пользователь №: 64505



Доброго дня. Ситуация такова: на кухне единственная розетка. Если не считать розетку для электроплиты. Делаем ремонт. По проекту электроприборы будут далеко от этой розетки. Тянуть удлинители на 5 метров затея не очень. Возникла идея как бы продлить проводку. Проводка в розетке алюминиевая. Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. Получается вроде и удлинитель, но вроде и продолжение проводки. Рабочий вариант? Тянуть отдельную линию от щитка вообще не вариант. Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dimka1
сообщение 22.1.2026, 8:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3982
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.1.2026, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 22.1.2026, 10:30
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



А я бы шлейфом подключил. Тем более, что и подходящий и отходящий провода - алюминий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2026, 11:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тем более, что скорее всего существующая розетка стоит под спуском провода к ней, а контакты у нынешних розеток предусматривают подключение 2-х проводов (приход-уход). Неплохо бы во время ремонта вспомнить о защитном проводнике для розеток, тем более на кухне. Для гигиены полезно и антенный кабель к телеку в стену припрятать, до ант/розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroni0
сообщение 22.1.2026, 12:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2025
Пользователь №: 64189



Цитата(Dimka1 @ 22.1.2026, 8:13) *
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.

Самый надежный вариант!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2026, 13:45
Сообщение #6





Гости






Цитата(Kroni0 @ 22.1.2026, 12:41) *
Самый надежный вариант!

Не знаете - не советуйте: ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2026, 15:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23227
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2026, 13:45) *
в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов
гильзу так можно обозвать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2026, 17:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.1.2026, 13:45) *
ПУЭ, "2.1.26..."
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
обслуживания
, за исключением следующих соединений:..
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;

Нафига тут нужна доступность, коль не требуется "контроль, измерения, обслуживание" ?

(ТС пользуется "алюминиевыми гильзами", и видимо прессует)

Цитата(с2н5он @ 22.1.2026, 15:10) *
гильзу так можно обозвать
Гильза уже как бэ в корпусе ?

Цитата(Dimka1 @ 22.1.2026, 8:13) *
только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать..
Да и не только скрутка (?).. Очень полезно монтажникам на стройке сразу рисовать пути разводки проводов. Лучше по верх обоев.

Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2026, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2026, 18:44
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 22.1.2026, 17:12) *
...
Нафига тут нужна доступность, коль не требуется контроль, измерения, обслуживание
...

526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) долж
ны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в
оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть
предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения.
Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2026, 20:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5. Он ничего не дополняет к пункту из ПУЭ.
Однако п.526.3 говорит о том, что соединениям сваркой, пайкой или опрессовкой доступность для контроля, измерений и
обслуживания не нужна. А тогда нафига туда залезать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2026, 5:26
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 22.1.2026, 20:10) *
Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5.

Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2026, 8:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2026, 5:26) *
Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило.
Прошу напомнить, в каком нормативе сие правило по ужесточению изложено !!!
Я к тому, что тогда надо бы все исключения (из правил, стандартов) удалить, ибо ни к чему зазря отвлекать и заблуждать.
Напомню весь пункт 526.3:
"Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
- являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие."

Может исключения из всех ГОСТов стоит вытряхнуть ?
Хотелось бы конкретики, г-н сочувствующий. (только в ПУЭ исключений сотни две)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.1.2026, 10:40
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 23.1.2026, 8:35) *
...
Напомню весь пункт 526.3:
...

А 526.5 выбрасываете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2026, 11:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2026, 10:40) *
А 526.5 выбрасываете?
Кто так сказал ? Кроме 5 оговоренных в 523.3 исключений, все прочие варианты обязательно "в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании", т.е по 526.5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.1.2026, 16:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23227
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 22.1.2026, 17:12) *
Гильза уже как бэ в корпусе ?
а кто как бэ мешает её туда впихнуть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2026, 18:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я недопонял про "гильзу так можно обозвать"
Никто и не мешал впихивать гильзы в коробки.
Вопрос состоял в необходимости именно коробки, а не (к примеру) трубок с термоусадкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PresqueVuu
сообщение 6.2.2026, 11:16
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.1.2026
Пользователь №: 64505



Благодарю за ответы и неравнодушие. На всякий случай немного поясню. Старая розетка она остается розеткой. В ее нутре и планируется произвести совокупление всех проводов. Автомат в ней я ставить, конечно же, не буду, но через нее останется доступ к месту соединения. Т.е. место соединения не будет утоплено в штукатурку. Копаясь в интернетах по поводу гильз насобирал еще больше вопросов. Если каждый провод 4 квадрата, то какую гильзу на них надеть, если гильзы ГА начинаются от 10 квадратов (если правильно понял). Гильзы ГМЛ вроде как не подходят, хотя имеют и диаметр меньший, хоть бери и надевай. Такой же вопрос с другой розеткой. Нужно ее удлинить буквально на метр.
Это розетка электроплиты. Сечение 4. Значит нужно 3 гильзы на каждый провод, но какие гильзы? Про кварц-вазелин в курсе, почитал, уяснил. В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю.

Сообщение отредактировал PresqueVuu - 6.2.2026, 11:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_неравнодушный_*
сообщение 6.2.2026, 16:13
Сообщение #18





Гости






Цитата(PresqueVuu @ 6.2.2026, 11:16) *
...В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю.
В вашем случае никакие гильзы не нужны! Выбросьте зелёные и синие "хвосты", подсоединённые к розеткам на рисунке в сообщении #17, и присоединяйте оставшиеся провода непосредственно к розеточным клеммникам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 8.2.2026, 14:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2070
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238




Очень неудачный вариант использовать клеммы розетки. В этом случае клеммы первой по счету розетки несут транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе.

Лучше поставить углубленный подрозетник, и установить в нем небольшой клеммник (ВАГО если нагрузка небольшая ожидается, лучше с винтиками) и от него уже запитать розетку и перемычку на следующую розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2026, 15:27
Сообщение #20





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 8.2.2026, 14:05) *
...
Лучше поставить углубленный подрозетник, ...

Нет тут никаких подрозетников, не простых, не углублённых! Есть: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". Коробки, и только коробки ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены