Вопрос по вводным кабелям в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по вводным кабелям в квартиру |
13.1.2026, 12:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2026 Пользователь №: 64376 |
Здравствуйте! Имеется новостройка, хочется заменить электрику от застройщика. Имеется щит в подъезде, в нем вводной автомат, автомат на свет, диффавтомат на одну группу розеток, диффавтомат на вторую группу розеток, автомат на варочную поверхность. В квартиру заходят также контурами, т.е. 1 группа розеток (2,5 мм2), 2 группа розеток (2,5 мм2), свет (1,5 мм2), варочная поверхность (4 мм2). В квартире планируется полноценный электрический щит. Убирать эти кабеля управляющая компания запрещает, т.к. при прокладке нового одного будет испорчена декоративная штукатурка в подъезде. Сначала хотел убрать все автоматы с подъездного щита, оставить вводной автомат, поставить кросс- модуль и в него все фазные проводники от кабелей которые идут в квартиру. В квартире на потолке сделать распределительную коробку и в ней соединить по цветам жилы, т.е. соединить все фазные, отдельно все нулевые и все жили заземления. От этой распределительной коробки один толстый кабель квадратов на 10 в электрический щит в квартире и уже расключаться. Т.е. грубо говоря объединить все вводные проводники. Но мне кажется это не верное решение. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать, вся работа встала
|
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость_* |
13.1.2026, 12:33
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
13.1.2026, 12:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Имеется щит в подъезде - на чьем балансе и кто обслуживает щит ?
|
|
|
13.1.2026, 12:41
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2026 Пользователь №: 64376 |
ну управляющая компания, да какой городить АЭС, просто небольшой электрический щит с реле напряжения и группами под УЗО. В подъезде это не осуществить, там уже места нет
|
|
|
|
|
13.1.2026, 15:42
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Я бы сделал так.
Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф. Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест. Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают. Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения. |
|
|
13.1.2026, 16:58
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.1.2026 Пользователь №: 64376 |
ну т.е. просто развести по линиям всё
|
|
|
13.1.2026, 18:10
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Смысла объединять для того, чтобы потом вновь разделить, я не вижу.
Кроме того это еще два места соединения, а заведенные в квартиру кабели наверняка целые, от автоматов в подъездном щите. |
|
|
|
|
13.1.2026, 21:12
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Я бы сделал так. Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф. Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест. Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают. Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения. да какой городить АЭС, мини завод . Приведите аргументы чем вас не устраивает схема от производителя ? Если не секрет , какое ваше образование ? По- моему - ПТУ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
14.1.2026, 9:51
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Угадали.
Если есть необходимость только в выключателях, светильниках и розетках, то можно скоммутировать три шлейфа без дополнительных устройств защиты и не заморачиваться. Многие так и поступают. |
|
|
| Гость_выпускник ПТУ_* |
14.1.2026, 13:38
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2026, 13:23
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2026, 13:26
Сообщение
#12
|
|
Гости |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|