Вопрос по вводным кабелям в квартиру

JohnLEM
сообщение 13.1.2026, 12:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2026
Пользователь №: 64376



Здравствуйте! Имеется новостройка, хочется заменить электрику от застройщика. Имеется щит в подъезде, в нем вводной автомат, автомат на свет, диффавтомат на одну группу розеток, диффавтомат на вторую группу розеток, автомат на варочную поверхность. В квартиру заходят также контурами, т.е. 1 группа розеток (2,5 мм2), 2 группа розеток (2,5 мм2), свет (1,5 мм2), варочная поверхность (4 мм2). В квартире планируется полноценный электрический щит. Убирать эти кабеля управляющая компания запрещает, т.к. при прокладке нового одного будет испорчена декоративная штукатурка в подъезде. Сначала хотел убрать все автоматы с подъездного щита, оставить вводной автомат, поставить кросс- модуль и в него все фазные проводники от кабелей которые идут в квартиру. В квартире на потолке сделать распределительную коробку и в ней соединить по цветам жилы, т.е. соединить все фазные, отдельно все нулевые и все жили заземления. От этой распределительной коробки один толстый кабель квадратов на 10 в электрический щит в квартире и уже расключаться. Т.е. грубо говоря объединить все вводные проводники. Но мне кажется это не верное решение. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать, вся работа встала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2026, 12:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(JohnLEM @ 13.1.2026, 12:00) *
...Т.е. грубо говоря объединить все вводные проводники. Но мне кажется это не верное решение...
Да, это неверное решение! Оставьте всё как было и не городите в своей квартире щит управления АЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 13.1.2026, 12:34
Сообщение #3





Гости






Имеется щит в подъезде - на чьем балансе и кто обслуживает щит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnLEM
сообщение 13.1.2026, 12:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2026
Пользователь №: 64376



ну управляющая компания, да какой городить АЭС, просто небольшой электрический щит с реле напряжения и группами под УЗО. В подъезде это не осуществить, там уже места нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 13.1.2026, 15:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Я бы сделал так.
Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф.
Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест.
Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают.
Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnLEM
сообщение 13.1.2026, 16:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2026
Пользователь №: 64376



ну т.е. просто развести по линиям всё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 13.1.2026, 18:10
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Смысла объединять для того, чтобы потом вновь разделить, я не вижу.
Кроме того это еще два места соединения, а заведенные в квартиру кабели наверняка целые, от автоматов в подъездном щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.1.2026, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(traveller @ 13.1.2026, 15:42) *
Я бы сделал так.
Линия варочная поверхность - без изменений. На ней только плита и духовой шкаф.
Линия свет заходит в локальный встраиваемый щиток в квартире (где расположить - решаете сами), в котором обустраивается требуемое УЗО и защита отходящих групп светильников. Там же контакторы сценариев освещения, а также контактор мастер-выключателя. Там же автоматика управления светом, если таковая будет. Там же контакторы управления определенными светильниками с нескольких мест.
Линии розетки 1 и розетки 2 заходят в другой локальный встраиваемый щиток (можно двухрядный, что напрашивается логически) в котором также обустраивается защита отходящих линий и дифференциальная, контактор мастер-выключателя и все остальное, что пожелает клиент. Можно в принципе и два щитка, которые логически располагаются вблизи помещений, розетки которых они запитывают и защищают.
Симпатичных встраиваемых щитков, которые не противоречат дизайну помещений, достаточно. Необходимо только тщательно продумать места их расположения.



Цитата(JohnLEM @ 13.1.2026, 12:41) *
да какой городить АЭС,



мини завод .
Приведите аргументы чем вас не устраивает схема от производителя ?
Если не секрет , какое ваше образование ?
По- моему - ПТУ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 14.1.2026, 9:51
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Угадали.

Если есть необходимость только в выключателях, светильниках и розетках, то можно скоммутировать три шлейфа без дополнительных устройств защиты и не заморачиваться. Многие так и поступают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выпускник ПТУ_*
сообщение 14.1.2026, 13:38
Сообщение #10





Гости






Цитата(traveller @ 14.1.2026, 9:51) *
Угадали...
...Многие так и поступают.
Точнее: "Многие ПТУ-шники так и поступают" icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2026, 13:23
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 13.1.2026, 12:34) *
Имеется щит в подъезде - на чьем балансе и кто обслуживает щит ?

Запомните раз и навсегда: всё, что в подъезде - общедомовое имущество, обслуживается УК! Граница - отходящие на квартиру клеммы автоматических выключателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2026, 13:26
Сообщение #12





Гости






Цитата(JohnLEM @ 13.1.2026, 12:00) *
... Но мне кажется это не верное решение. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать, вся работа встала

Начните с того, что выясните, какая мощность выделена на Вашу квартиру ПО ПРОЕКТУ! Сделать можно в УК. Вот после этого и внедряйте Ваши "хотелки".