Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема КРУП-6(10)кВ , Требуется помощь в примерах схемы

Chaehleb
сообщение 17.12.2025, 13:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2025
Пользователь №: 64267



Я студент электро-механик. Сейчас у меня идёт курсовая и мои отношения с преподом невероятно ужасные, естественно от препода я помощь по курсовой или даже объяснений что она хочет видеть на схеме получить не могу. Тема курсового проекта "Эксплуатация и обслуживание КРУП-6(10)кВ". Хотел бы узнать ваше мнение что должно быть на схеме или пример схем. С составлением схем у меня все плохо(((
Мощность она дала 1 Мегаватт
Рабочий ток потребителя 107А
Кабель АСБл 6(10)кВ 3х50
Если надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
gomed12
сообщение 17.12.2025, 15:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



КРУП-6(10) В - КРУ, передвижное, на 6(10) кВ, с вакуумным выключателем, содержит вводной шкаф и три шкафа отходящих линий.
Оборудование соответствующее 1 МВт по выбору и обслуживанию ничем не отличается от обыкновенного КРУ, с защитой от внешних воздействий и на салазках. Просто П означает, что оно передвижное. Используется в основном на открытых горных разработках. Наверное, необходимо отобразить распределение нагрузки на 3 отходящие линии или на 1 или 2 по потребляемому рабочему току.
Пример выбора и состав https://maufk.ru/biblioteka/posobiya/avtor-...vvannp362330278
https://www.rosseti.ru/upload/iblock/47b/kp...4-2011_izm3.pdf


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chaehleb
сообщение 17.12.2025, 17:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2025
Пользователь №: 64267



Спасибо большое, сейчас сижу и изучаю материал который нашёл. Задался вопросом по поводу добавления компенсирующего устройства. Как знаю оно должно идти напрямую от шины 6(10)кВ. Но можно ли его изобразить не в виде ячейки КРУ, а поставить рядом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2025, 18:03
Сообщение #4





Гости






Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 13:48) *
... Тема курсового проекта "Эксплуатация и обслуживание КРУП-6(10)кВ". ...

КРУП - У ЛОШАДИ! У электриков - КРУН! Т. е. Комплектное Распределительное Устройство Наружной Установки! Вас нельзя допускать до курсового проектирования! Садитесь - ДВА!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2025, 19:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743




Прикрепленное изображение

Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 17:27) *
Задался вопросом по поводу добавления компенсирующего устройства. Как знаю оно должно идти напрямую от шины 6(10)кВ. Но можно ли его изобразить не в виде ячейки КРУ, а поставить рядом?

КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
Не понятно в качестве чего используется КРУ, для распределения эл.энергии или как конечный пункт.
Если одна из ячеек для отходящих линий свободна, то правильнее использовать ее для присоединения ККУ, чтобы повысить ремонтопригодность КРУ, но использовать ячейку первую после вводной.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chaehleb
сообщение 17.12.2025, 21:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2025
Пользователь №: 64267



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 0:03) *
КРУП - У ЛОШАДИ! У электриков - КРУН! Т. е. Комплектное Распределительное Устройство Наружной Установки! Вас нельзя допускать до курсового проектирования! Садитесь - ДВА!


Чего? Я конечно замечал что на форумах много людей которые пытаются самоутвердиться из-за отсутствия самооценки, но чтобы вот так сразу... Я чётко видел тему своего курсового проекта и знаю что там написано. Вы для чего вообще решили ответить? Посмешище, думаешь мне стоит переубедить свое учебное заведение? Грустно видеть подобных людей

Цитата(gomed12 @ 18.12.2025, 1:14) *

Прикрепленное изображение


КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
Не понятно в качестве чего используется КРУ, для распределения эл.энергии или как конечный пункт.
Если одна из ячеек для отходящих линий свободна, то правильнее использовать ее для присоединения ККУ, чтобы повысить ремонтопригодность КРУ, но использовать ячейку первую после вводной.


Да, КРУП используется для подобного оборудования, хоть в теме ясно и не сказано, но это связано с моим образованием. Почему стоит использовать первую ячейку после вводной? Спасибо большое за вашу помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2025, 23:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Chaehleb @ 17.12.2025, 21:12) *
Почему стоит использовать первую ячейку после вводной?

Может на небольших участках шин ячеек это и не принципиально.
Вроде как понял буква П-это поперечное, т.е. горизонтальное расположение изоляторов для экономии пространства.
Конструктивно, шкаф с усиленной защитой от пыли, влаги, вибраций, возможно с двойными дверьми с системой обогрева.
Схематично от обычных карьерных передвижных КРУ не отличаются.
Конкретно для этой модели информации мало, может на сайтах производителей можно что-то найти.
По обслуживанию и ремонту КРУ почерпнуть можно в этом файле
https://meganorm.ru/mega_doc/norm/instrukci...y_dokument.html




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 11:14
Сообщение #8





Гости






Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 19:14) *
...
КРУП используется для эл. снабжения землеройных машин?
...

Так для них обычно используют ЯКНО-(6)10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.12.2025, 13:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обратите внимание на марку питающего кабеля, из чего можно сделать вывод, что КРУП является стационарной, скорее всего речь идет о небольшом карьере, где использованы небольшое количество землеройных машин, в нашей ситуации их 3 или распределительные воздушные линии налево-направо вокруг карьера.
Что касается ЯКНО, их устанавливают непосредственно для питания одной единицы землеройной машины гибким кабелем КШВГ обычно от воздушки на 6 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 19:51
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 18.12.2025, 13:21) *
Обратите внимание на марку питающего кабеля, из чего можно сделать вывод, что КРУП является стационарной, КРУП - правильнее КРУПЭ Комплектное Распределительное Устройство Передвижное (на салазках) Электрическое (у некоторых Экскаваторное).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.12.2025, 21:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
КРУП- КРУПЭ Комплектное Распределительное Устройство Передвижное (на салазках) Электрическое (у некоторых Экскаваторное).

Это разные распредустройства. Повторяю, с питающим бронированным кабелем АСБл 6(10)кВ 3х50 КРУП не может быть по определению передвижным.
КРУПЭ =это пункт одноячеечный и оконечный для питания ковшовых и роторных экскаваторов, драглайнов и др. ВВ карьерных ЭПУ. Этот пункт по мере расширения площади разработки передвигают за ЭПУ вместе с временным ЛЭП.
КРУПЭ может электроснабжаться от одной из ячеек для отходящих линий КРУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chaehleb
сообщение 19.12.2025, 11:43
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2025
Пользователь №: 64267



Цитата(gomed12 @ 19.12.2025, 3:51) *
Это разные распредустройства. Повторяю, с питающим бронированным кабелем АСБл 6(10)кВ 3х50 КРУП не может быть по определению передвижным.
КРУПЭ =это пункт одноячеечный и оконечный для питания ковшовых и роторных экскаваторов, драглайнов и др. ВВ карьерных ЭПУ. Этот пункт по мере расширения площади разработки передвигают за ЭПУ вместе с временным ЛЭП.
КРУПЭ может электроснабжаться от одной из ячеек для отходящих линий КРУП.


Спасибо вам большое, я защитился! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 19:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены