Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
7.10.2025, 5:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
![]() |
|
|
7.10.2025, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3399 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата WARNING 1 Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW): Напряжение источника 10 В с вывода 50 на плате управления ниже 10 В. Отключите часть нагрузки от вывода 50, т. к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17 мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. -------------------- |
|
|
7.10.2025, 10:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. Нет, это сообщение висит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Сообщение отредактировал СергейВР - 14.10.2025, 4:58 |
|
|
7.10.2025, 11:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3399 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет, это сообщение весит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления. Цитата минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.
-------------------- |
|
|
|
|
7.10.2025, 11:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
|
|
|
7.10.2025, 12:20
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3399 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Понял. Тогда возможно "потёк" источник опорного напряжения для АЦП контроллера, т.е. ошибка мнимая. Без знания принципиальной схемы частотника, сложно что-либо сказать. Мне в своё время с ЧП от Омрон и АББ хорошо помогли ребята с ik555. Они ремонтируют частотники поэлементно. В инете найдёте их сайт.
Ну и повторюсь, с этим сообщением ЧП будет продолжать работать, это предупреждение, а не авария. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.10.2025, 12:22 -------------------- |
|
|
9.10.2025, 5:30
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Понял. Тогда возможно "потёк" источник опорного напряжения для АЦП контроллера, т.е. ошибка мнимая. Без знания принципиальной схемы частотника, сложно что-либо сказать. Мне в своё время с ЧП от Омрон и АББ хорошо помогли ребята с ik555. Они ремонтируют частотники поэлементно. В инете найдёте их сайт. Ну и повторюсь, с этим сообщением ЧП будет продолжать работать, это предупреждение, а не авария. АЦП стоит ADC10158C, опорные и само питание все в норме. Не смотря на то, что это предупреждение, по токовому управлению он не хочет работать. Если я ему подаю управление по напряжению, то он работает. Но у нас управление токовое. Сообщение отредактировал СергейВР - 9.10.2025, 5:30 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.10.2025, 5:41
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.10.2025, 5:43
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Влад_*_* |
25.12.2025, 5:17
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если, конечно, плата не покрыта лаком. У 5000 и 6000 серии есть такой косяк, у некоторых резисторов "уплывает" номинал, увеличивается. Разные ошибки появляются по вине платы управления. Принцип простой, если тестер показывает номинал или меньше, то нормально, если, к примеру, номинал 16кОм, а тестер показывает 20 кОм, то имеет смысл выпаять-проверить-заменить. Муторно, согласен, мне уже десяток плат так удалось поднять, с такой ошибкой тоже где-то лежит. К силовой плате это тоже относится.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 1:39 |
|
|
|
|