|  31.7.2024, 12:36 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430  | 
				В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс. | 
|   | |
|  | 
|  | 
| Гость_фыв_* |  31.7.2024, 12:44 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Скажите коэффициент использования и коэффициент  спроса.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  31.7.2024, 14:09 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Вот это профессионализм! Вот это уровень! А чего, профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?
				 Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.7.2024, 14:10 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_гость_*_* |  31.7.2024, 16:24 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  | 
|  1.8.2024, 8:41 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032  | 
				Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотрите на их шильдики или таблицу на трансформатор найдите в интернете. Ток трансформаторов низкая\высокая сторона какой? По току трансформатора, или по току реальной нагрузки, если это отдельная линия, в ПУЭ или в интернете определите требуемое сечение кабелей и для низкой и для высокой стороны.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  6.8.2024, 11:20 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430  | Вот это профессионализм! Вот это уровень! А чего, профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять? 16 ТП 10/0.4. разный номинал. рассчитаете? Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотрите на их шильдики или таблицу на трансформатор найдите в интернете. Ток трансформаторов низкая\высокая сторона какой? По току трансформатора, или по току реальной нагрузки, если это отдельная линия, в ПУЭ или в интернете определите требуемое сечение кабелей и для низкой и для высокой стороны. Спасибо Скажите коэффициент использования и коэффициент  спроса. 100% | 
|   | |
|  6.8.2024, 13:05 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 16 ТП 10/0.4. разный номинал. рассчитаете? Конечно. Тема дипломного проекта "Электроснабжение системы аварийного расхолаживания промышленного ядерного реактора ЛФ-2". Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.8.2024, 13:07 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  7.8.2024, 11:09 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430  | |
|   | |
|    7.8.2024, 13:37 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | 
				Исходные данные: Линейное напряжение: U = 10 000 В; Активная мощность: P = 8 МВт; Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120) ————————————————— Определить требуемое сечение кабельной перемычки. Вариант решения №1: Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 ) составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА; Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A; По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле: Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А, следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. Вариант решения №2: Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2 Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки: Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2 Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет: Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2 Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  7.8.2024, 14:37 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430  | Исходные данные: Линейное напряжение: U = 10 000 В; Активная мощность: P = 8 МВт; Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120) ————————————————— Определить требуемое сечение кабельной перемычки. Вариант решения №1: Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 ) составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА; Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A; По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле: Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А, следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. Вариант решения №2: Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2 Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки: Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2 Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет: Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2 Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется. СПАСИБО! | 
|   | |
|  | 
|    7.8.2024, 14:47 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | СПАСИБО!Не за что! PS: Не надо цитировать полностью всё предыдущее сообщение. -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  8.8.2024, 7:16 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Тем более...  по существу что-нибудь есть? Или так гонор Конечно не будет. Ты протирал штаны в ВУЗе, простейшие задачи решать не умеешь, а тут тебе положи всё на блюдечке с голубой каемочкой. -------------------- | 
|   | |
|  9.8.2024, 14:53 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2024 Пользователь №: 62430  | Конечно не будет. Ты протирал штаны в ВУЗе, простейшие задачи решать не умеешь, а тут тебе положи всё на блюдечке с голубой каемочкой. Простите что Вас побеспокоил. Судя по количеству сообщений Вы дико занятой человек. Всё это решаемо с существующими информационными ресурсами, но в данный период времени я не успел. | 
|   | |
|  9.8.2024, 20:37 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Не захотел и мозгов пропитых в общаге не хватило, а не успел
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|    | 