Расположение розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расположение розетки |
| Гость_Севва_* |
3.12.2007, 12:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
День добрый.
Вопрос в следующем проложили пластиковый кабель-канал установили в него розетки двухполюсные пара из них оказалась в непосредственной близости он батареи центрального отопления. Вообщем начались проблемы с заказчиком. Какой нормативный документ регламентирует способы прокладки, растояние от групповых розеточных сетей до радиаторов центрального отопления! |
|
|
![]() |
|
|
3.12.2007, 13:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 |
ПУЭ
ГЛАВА 7.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 7.1.46.-7.1.58. |
|
|
| Гость_Севва_* |
3.12.2007, 15:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
7.1.46.-7.1.58.
Пункты относятся в большей своей массе к заголовку Учёт электроэнергии... Неужели ПУЭ-7 настолько устарела)))??? Всё равно спасибо! |
|
|
| Гость_Севва_* |
3.12.2007, 15:32
Сообщение
#4
|
|
Гости |
И кстате ПУЭ это единственный документ на который можно сослаться в этом вопросе???
|
|
|
|
|
3.12.2007, 23:29
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 |
Вопрос : Наталья Кругликова
На каком расстоянии от отопительного прибора (батареи центрального водяного отопления) можно прокладывать электрический кабель в электротехническом кабель-канале? Каким документом это регламентируется? Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО Ответ дается в предположении, что под «электротехническим кабельканалом» подразумевается пластмассовый электротехнический короб, в котором провода и кабели прокладываются в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях. Расстояния от электротехнических коробов до батарей центрального водяного отопления Правилами устройства электроустановок, шестое издание, не нормируются. Однако следует учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами. Предпочтительным является расстояние, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не превышает + 25ОС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ 6го изд., в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). При этом расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке. |
|
|
| Гость_Севва_* |
4.12.2007, 14:37
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
|
|
|
4.12.2007, 17:13
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А где ответ то?
Про розетку ни звука. Опять пересказ книжек? всех сразу на всякий случай? |
|
|
|
|
4.12.2007, 18:20
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А почему бы не решить этот вопрос проще, устанавливать розетки не ближе 0,5м от всех труб (вода, отопление)?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|