Вопрос в следующем проложили пластиковый кабель-канал установили в него розетки двухполюсные пара из них оказалась в непосредственной близости он батареи центрального отопления.
Вообщем начались проблемы с заказчиком.
Какой нормативный документ регламентирует способы прокладки, растояние от групповых розеточных сетей до радиаторов центрального отопления!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
GLEn
сообщение 3.12.2007, 13:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



ПУЭ
ГЛАВА 7.1.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1.46.-7.1.58.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Севва_*
сообщение 3.12.2007, 15:28
Сообщение #3





Гости






7.1.46.-7.1.58.
Пункты относятся в большей своей массе к заголовку Учёт электроэнергии...
Неужели ПУЭ-7 настолько устарела)))???
Всё равно спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Севва_*
сообщение 3.12.2007, 15:32
Сообщение #4





Гости






И кстате ПУЭ это единственный документ на который можно сослаться в этом вопросе???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GLEn
сообщение 3.12.2007, 23:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 9721



Вопрос : Наталья Кругликова
На каком расстоянии от отопительного прибора (батареи центрального водяного отопления) можно прокладывать электрический кабель в электротехническом кабель-канале? Каким документом это регламентируется?

Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

Ответ дается в предположении, что под «электротехническим кабель­каналом» подразумевается пластмассовый электротехнический короб, в котором провода и кабели прокладываются в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.
Расстояния от электротехнических коробов до батарей центрального водяного отопления Правилами устройства электроустановок, шестое издание, не нормируются. Однако следует учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами. Предпочтительным является расстояние, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не превышает + 25ОС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ 6­го изд., в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). При этом расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Севва_*
сообщение 4.12.2007, 14:37
Сообщение #6





Гости






Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2007, 17:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18567
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А где ответ то?
Про розетку ни звука. Опять пересказ книжек? всех сразу на всякий случай?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.12.2007, 18:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А почему бы не решить этот вопрос проще, устанавливать розетки не ближе 0,5м от всех труб (вода, отопление)?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©