Какая максимальная мощность счетчика? , переменный ток

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.11.2007, 16:33
Сообщение #1





Гости






са4-u72m
Счетчик 10-20 А 380/220
Мы подсчитали так, что он может максимум пропустить через себя:

220х20А= 4,4Квт/час х 3 = 13,2 Квт/час
Это правильно? Или надо использовать косинус и другие причендалами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Oleg_n
сообщение 19.11.2007, 16:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Косинус надо учитывать.
Учитывая, что счетчик трехфазный, максимальная мощность
Smax = 3 * 220В * 20А = 13,2 кВА
Соответственно, Pmax = Smax * cosф [кВт]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.11.2007, 18:35
Сообщение #3





Гости






одну фазу - 10 Ампер
вторая фаза 10 ампер
третья фаза 10 ампер??
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.11.2007, 18:44
Сообщение #4





Гости






Извиняюсь.
что будет, если подвести к каждой фазе:
10А
10А
10А
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?
и на будущее
12А
12А
12А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.11.2007, 18:56
Сообщение #5





Гости






Опять написал глупость
что будет, если нагрузить по 25 ампер на фазу
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?

Простите, чайник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.11.2007, 21:41
Сообщение #6





Гости






Хорошая новость:
тупо замеряли в компьютерном клубе нагрузку максимальную (не пиковую!) за час на самом счетчике:
4,9 Кв/час - то есть за час сколько набежало
4,9 Квт/час
то есть спокойно ещё два кондиционера по 1 квт + ещё один зал на 12 машин потянет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 20.11.2007, 9:39
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Читаем ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ. Общие технические условия".
Цитата
Максимальный ток - наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям настоящего стандарта в отношении точности.

Думаю, если контакты протянуты хорошо, то длительно 20А в каждой фазе выдержать должен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 22.11.2007, 15:41
Сообщение #8





Гости






Огромное спасибо за пояснения. Выяснилось, что сейчас потребляется 5 Кв/час (по счетчику)
Максимально ещё прибавится не более 7 квт/час - итого 12 Кв/ч - то есть при правильной грамотной раскидке на каждую фазу будет нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 25.11.2007, 22:26
Сообщение #9





Гости






Oleg_n Дата 19.11.2007, 16:51
Вы пишите:
Косинус надо учитывать.
Учитывая, что счетчик трехфазный, максимальная мощность
Smax = 3 * 220В * 20А = 13,2 кВА
Соответственно, Pmax = Smax * cosф [кВт]

При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф [
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.11.2007, 7:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 23:26) *
При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф [

Вопрос, конечно, интересный... Да любой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 26.11.2007, 10:17
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 22:26) *
При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф
Зависит от типа электроприемников.
Для освещения с лампами накаливания cosф = 1, для компьютерного оборудования - не знаю, надо смотреть паспорта, но думаю, всяко будет больше 0,5, но меньше 1.