Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия.
Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? |
|
|
![]() |
|
|
29.11.2021, 9:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом).
Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.11.2021, 9:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
Если сработало по максималке, а не по отсечке - это не КЗ (оно было потом). Вон как знатно изоляция погорела. По моему скромному, неисправность или неверная настройка защит. К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Сообщение отредактировал Gri128 - 29.11.2021, 9:36 |
|
|
29.11.2021, 9:46
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Повреждение изоляции соответствует длительному перегреву. Видно, что неповрежденные участки изоляции непосредственно возле массивных деталей или поверхностей; туда тепло уходило.
Следов дуги при КЗ не видно и разбрызганных капель металла. Не оно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
29.11.2021, 11:06
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается
PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться Сообщение отредактировал Евгений - 29.11.2021, 11:10 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
29.11.2021, 11:21
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59106 |
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться |
|
|
29.11.2021, 12:06
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
жила ф."А" вверху, где петля, в кадре сбоку плохо видно, что там за излом, есть покрупнее? Как Роман заметил, для КЗ маловато повреждений, хотя внизу у стеночки немного пыхнуло, но это ни о чем. Жила ф."С" вообще почти целая. Как вариант развития событий - плавится изоляция на ф."А" и ф."В" из-за перегрева, у пола камеры происходит перекрытие, дуга по жилам пробегает доверху (до петель), где поджаривает еще изоляцию фазы "С", ну и через 0,3 с отключается PS вот где внизу ф."В" с ф."А" сближается (уж не касается ли?), там могло начаться Быть может, но откуда тогда взялся перегрев? Если предположить межвитковое КЗ обмотки A-B треугольника транса, которое привело к перегрузке и следовательно нагреву кабеля фА и фB, почему оно не отключилось МТЗ? 75А, на которые оно выставлено, недостаточно чтобы раскочегарить 120мм2. |
|
|
|
|
29.11.2021, 12:13
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Сухие трансформаторы сами по себе сильно греются. Сталь разогревается до 160 нередко. Могло прогреть жилы снаружи. Хотя, конечно, не снизу. А жаль, там где ф."А" и ф."В" сближаются (вплоть до касания?) при условии расплавления изоляции - хороший кандидат на начало повреждения. Но вот то место излома на ф."А" вверху - это что такое? Что там с жилами, обломаны, оплавлены?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
29.11.2021, 12:24
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
Сухие трансформаторы сами по себе сильно греются. Сталь разогревается до 160 нередко. Могло прогреть жилы снаружи. Хотя, конечно, не снизу. А жаль, там где ф."А" и ф."В" сближаются (вплоть до касания?) при условии расплавления изоляции - хороший кандидат на начало повреждения. Но вот то место излома на ф."А" вверху - это что такое? Что там с жилами, обломаны, оплавлены? Со слов дежурного, после аварии транс был холодный. Вот это загадочно... |
|
|
29.11.2021, 13:00
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такой кабель держит 400 А. Однако, похоже, полиэтиленовая изоляция даже капала.
Нагрев от транса не предполагаю: наибольшие повреждения изоляции - вверху; шпильки и крепёж на выводах не имеют побежалости - блестят. Теряюсь в догадках... ![]() По любому трансформатор надо испытывать по полной. Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2021, 13:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
29.11.2021, 15:05
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2021 Пользователь №: 59104 |
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд):
0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. 2. Так как в терминале защита от ОЗЗ выведена, КЗ прогрессирует приводит к возгаранию кабеля фазы А, а затем и фазы B 3. Происходит межфазное КЗ фаз А и B. РЗ наконец отключает выключатель 4. Горят фазы А и B, контрольный кабель и немного фаза С - ей повезло, она далеко. 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. |
|
|
29.11.2021, 21:50
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
На данный момент самая рабочая версия такая (на Ваш суд): 0. Ошибки при концевой разделке кабеля: - длинный участок без экрана - почти отсутствует антитрекинговая защита В следствии чего происходит постепенное образование дорожек утечки 1. Дорожки доползают по поверхности кабеля фазы А до места, где он упирается в корпус. Происходит однофазное замыкание на землю. До сюда еще пойдет. Далее надо понимать, что ток замыкания на землю все равно не превысит уставку МТЗ (иначе отключение), соответственно не нагрев током ОЗЗ, а если только такое длинное перекрытие будет жечь изоляцию по длине жилы и температура дуги сожгет изоляцию соседней жилы с дальнейшим междуфазным КЗ. Цитата 5. Пожар, паника, разбор полётов, оргвыводы, сообщения на форум электриков. Ну пишите, нормальная версия. PS: про такие нюансы, что сшитый полиэтилен нельзя испытывать постоянкой в курсе же? Если пытали, то там как раз могло набраться этих триингов для реализации описанного Вами сценария Сообщение отредактировал Евгений - 29.11.2021, 21:52 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
| Гость_случайный_* |
30.11.2021, 7:02
Сообщение
#13
|
|
Гости |
причина аварии - перегрузка транса, с последующим перегревом изоляции... имх
|
|
|
30.11.2021, 8:18
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
К сожалению шнайдеровский VIP имеет общую индикацию срабатывания для всех токовых защит (ТО и единственная ступень МТЗ). И что конкретно отщёлкнуло сказать нельзя. МТЗ установлен на 75А / 0,3с Если разобраться ещё актуально, то есть вопросы. МТЗ с таким маленьким временем? При таких уставках тока и времени перегрузка тр-ра и кабеля невозможны. Если есть возможность пришлите фото VIP-300 где будут видны модель и настройки терминала и характеристики ТТ к которым подключен терминал. Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. (минимальный ток при котором терминал начнет выдавать необходимое напряжение на выходе для отключения выключателя). Лучше конечно фото, в крайнем случае протокол наладки РЗА. Интересно какой самый мощный электродвигатель на стороне 0,4кВ? Если РЗА настроено правильно, то это было кз, и наверное сначала ОЗЗ а потом межфазное кз. Сообщение отредактировал НИР - 30.11.2021, 8:51 |
|
|
30.11.2021, 8:56
Сообщение
#15
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Первопричина скорее всего в криворукости кабельщика и, возможно, сырости в трансформаторном отсеке. Недавно был похожий случай, но с 3-х жильным кабелем. (ОЗЗ, потом КЗ), см. фото ДЭМ у пришлось тушить огнетушителем горящую жилу кабеля, хотя он "НГ" Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.11.2021, 8:57 |
|
|
||
30.11.2021, 9:14
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300, должно быть обозначено на шильдике терминала. Есть там фото выше. 63 А. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
30.11.2021, 9:59
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Похоже всё началось с ОЗЗ концевой муфты средней фазы. "Баранка" не сработала? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2021, 10:22
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
"Баранка" не сработала? Защиту от замыканий на землю вывели. Да и могло не набраться там необходимых 63 А -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
30.11.2021, 14:26
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да и могло не набраться там необходимых 63 А Я думал, что "баранка" работает по принципу УЗО; т.е. чутче максималки. На вышеприведённой фотографии экран кабеля не проходит через ТТНП, что само по себе подозрительно. Или я слепой (сам знаю)? ![]() По ходу защита от ОЗЗ могла работать хотя бы через РТ на сигнал? Сдаётся мне, что защиту вывели из-за "ложных" срабатываний по причине емкостных и прочих "блуждающих" токов. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 15:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2021, 16:30
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
На вышеприведённой фотографии экран кабеля не проходит через ТТНП Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6 Также надо знать минимальный фазный оперативный ток VIP-300 Так, в порядке самообразования. Этот терминал землю отключит даже если по первичке протекает ток ниже "оперативного"? То есть для работы МТЗ он использует ток на первичке, а для сигнализации/отключения ОЗЗ у него типа собственные нужды есть и те самые 63 А в данном случае не важны? -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
30.11.2021, 16:46
Сообщение
#21
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6 Я неясно выразился, спрашивал про: ![]() я про эту хреновину спросил. Похожа на ТЗРЛ: ![]() Вроде ТТНП? Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 16:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2021, 17:05
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А, тут уже я ослеп, не увидел, что Денису отвечаете
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
1.12.2021, 5:52
Сообщение
#23
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Защита от ОЗЗ (с помощью ТТНП) на распределительные ВЛ, КЛ, и тр-ры обычно не действует на отключение а на сигнал,
на отключение только присоединения с электродвигателями. У нас не применяется VIP-300, но прочитав инструкцию для себя понял, что если ток был менее оперативного, то терминал не сработает никак. 63А - это очень большой ток для ОЗЗ, но бывает. ТТНП работает по принципу УЗО, с учетом того, что в 3-х жильном кабеле, есть ещё один проводник, оболочка кабеля, поэтому её заземляют минуя окно бублика. Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2021, 6:11 |
|
|
1.12.2021, 6:09
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если при ОЗЗ горит изоляция на кабеле 120 квадрат, видимо, ток был нехилый.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 6:13
Сообщение
#25
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе гораздо менее 63А, а далее переход на межфавзное кз с большими токами
|
|
|
1.12.2021, 6:38
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить из-за разницы емкостных токов и её быстро выведут.
Если взять баранку с первичным током порядка рабочего, защита не сработает никогда. Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ? За криворукого кабельщика. Любая незаполненная пустота внутри термоусаживаемой муфты и непонимание роли полупроводящего слоя ведёт к неравномерному распределению электромагнитного поля и последующему БаБаху. Влажность ни при чём. Если на "перчатке" GUST от райхема полупроводящий слой равномерный и одинаковый в разных партиях, то термофит не может этим похвастаться от слова совсем. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 6:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 12:55
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ? Выбор "баранок" невелик. Самые распространенные 125/5 и 150/5 (но при этом на ТТНП этой информации НЕТ!!! нужно самому измерять) ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А. Поэтому использование УРЗА для ЗОЗЗ с оперативным током в виде подпитки от ТТ- неправильно. |
|
|
1.12.2021, 13:28
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разумеется, устанавливать их надо на метр ниже "перчатки", на основную изоляцию кабеля - а не так, как на той Вашей фотографии:
; (вот наглядное пособие, как нельзя) ну и землю пропустить, как надо. Тогда защита (хоть как предупредиловка) будет срабатывать от долей ампера утечки. ИМХО, в сочетании с разомкнутым треугольником это будет очень неплохая защита от ОЗЗ - для одной линии, разумеется. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 13:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 15:18
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
__________________.pdf ( 270.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63устанавливать их надо на метр ниже "перчатки" поржал получится уже на улице под ячейкой ЗРУ Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2021, 15:21 |
|
|
1.12.2021, 16:43
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
поржал получится уже на улице под ячейкой ЗРУ Как поймают, При малых токах ОЗЗ иначе бублик будет давать ложные срабатывания от всяких бродячих магнитных полей. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 16:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 19:37
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
У нас не применяется VIP-300 При случае попытаю людей, эксплуатирующих рм-6 с этими випами. Если не забуду отпишусь потом, что да как. ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А. совсем не редко, если кабельная сеть хорошо развита -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 8:36
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
так, для инф., можно прикинуть ток ОЗЗ в сетях 6-10кВ по приведенной таблице.
Сообщение отредактировал НИР - 2.12.2021, 8:37
Прикрепленные файлы
|
|
|
2.12.2021, 8:54
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас как-то перемерили ручками все воздушки 6(10), нигде даже 5 А не было.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.12.2021, 11:12
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А я вот сейчас смотрю протоколы замеров: рекорд 447,8 А на секцию. Я ж говорю, если кабельная сеть развита. Воздушки вообще много емкости не дают.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 12:10
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
2.12.2021, 13:06
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 13:30
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, там с реактором (и резистором?)...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.12.2021, 13:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.12.2021, 15:09
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва?
|
|
|
2.12.2021, 16:00
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ну, там с реактором (и резистором?)... где с катушкой, где без, там в перечне написано ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва? С параноидальным отношением нашей компании к распространению информации предпочту не раскрывать месторасположение, но мысль у Вас работает верно -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
3.12.2021, 6:04
Сообщение
#40
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Если не трудно просветите пожалуйста как замеряли ток ОЗЗ?
Сообщение отредактировал НИР - 3.12.2021, 7:03 |
|
|
4.12.2021, 15:23
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В данном случае не знаю каким методом мерили
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
4.12.2021, 18:31
Сообщение
#42
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Коллеги! Помогите разобраться в причинах происшествия. Сгорел высоковольтный кабель 10 кВ от РУВН (RM6) до силового трансформатора 10/0,4. Кабель АПвВнг 1х120/35-10. Трансформатор сухой 1000 кВА. Наибольшие повреждения наблюдаются у двух фаз внутри корпуса транса. Отключилось всё от МТЗ, больше терминал VIP-300 ничего рассказать увы не может. Ваше мнение, что может быть: межфазное КЗ транса или косяки разделки кабеля? Знаете, вот у меня вопрос (может я не внимательно ветку прочёл)... А сам кабель выгорел хоть на несколько метров от трансформатора или нет? ps: просто судя по фоткам, могла возникнуть дуга в самом кабеле (недалеко от транса) и пойти по пути наименьшего сопротивления, т.е. к трансу. (может из-за брака изоляции или ещё чего-то). Пока шла, перегрела всё что можно до клемм... (я с таким сталкивался в высоковольтной электронике лет 30 назад - выгорает всё что по дороге, кроме источника и приёмника,т.е. по сути, только провода, дорожки, кабеля). pps: т.е. создаются условия, когда жилы двух фаз работают как электроды сварочного полуавтомата с той только разницей, что подаётся не проволока, а дуга сама идёт по проволоке (проводу). Сообщение отредактировал Sky_net - 4.12.2021, 18:33 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|