Контактор в квартирном щитке

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.9.2021, 14:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Zolan77
сообщение 2.9.2021, 14:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.9.2021, 14:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?


Да вроде нет, ну может это реле. Контактор abb esb 20-20 судя по поиску.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 14:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.9.2021, 14:51
Сообщение #5





Гости






Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?

Судя по щелку, он включается, когда включается автомат на свет. (я не электрик)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 15:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



фото бы, а то как-то смутно понятно для чего этот контактор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 2.9.2021, 17:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1034
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?


Для общего отключения.
Типа, мастер-выключателя.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?


Повсеместно используют.
Полезная вестЧь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
Повсеместно используют.
Полезная вестЧь

меня просто смутила эта фраза автора
Цитата
Судя по щелку, он включается, когда включается автомат на свет.

имелось ввиду автомат на освещение? Или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 17:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2021
Пользователь №: 58828



Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 15:07) *
фото бы, а то как-то смутно понятно для чего этот контактор

Загрузка фото не работает, может напишете, куда отправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2021, 17:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на сторонний ресурс, ссылку сюда, без www.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию
возможно в своё время функцию отъёма денег у заказчика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 18:28
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2021
Пользователь №: 58828



Цитата(с2н5он @ 2.9.2021, 17:50) *
на сторонний ресурс, ссылку сюда, без www.

возможно в своё время функцию отъёма денег у заказчика


imgur.com/a/Gt2yiyG

Отъема денег не было - так сдал квартиру застройщик.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 17:18) *
меня просто смутила эта фраза автора

имелось ввиду автомат на освещение? Или как?

Автомат на освещение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.9.2021, 18:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Посмотреть фотку у меня не получилось..
В проектах застройщиков такие реле (для отключения всей квартиры) обычно не предусматриваются.
Назовите номинал вводного (общего для квартиры) автоматического выключателя.
Я к тому, что esb 20-20 на номин.ток 20А.

По появмвшейся части:
Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 18:28) *
Автомат на освещение.
Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 2.9.2021, 20:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1034
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Олега @ 2.9.2021, 18:41) *
Однако почему только на освещение ?


А зачем розетки отключать?

А так одним выключателем весь свет отключил в квартире и ушел.
Полезно, когда жена не выключает/забывает свет выключить, дети где-то свет включили и забыли...
Это надо квартиру иметь больше средней)))
Не для всех эта опция)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.9.2021, 20:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3990
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Что контактор делает в квартирном щитке?

Создает геморрой его обладателю и больше ничего. Сейчас модно втюхивать ненужную х..ню с целю заработка, убедив покупателя/заказчика в необходимости обладания той или иной дребезделкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.9.2021, 22:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



https://i.imgur.com/VlsnkMY.jpeg

От большого ума и незнания кудаб ещё засунуть деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.9.2021, 22:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
В квартирном щитке стоит контактор ABB....
Щиток расположен именно в самой кваротире или на лестничной клетке?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 22:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2021
Пользователь №: 58828



Цитата(Rezo @ 2.9.2021, 22:02) *
Щиток расположен именно в самой кваротире или на лестничной клетке?

В квартире.

Цитата(Олега @ 2.9.2021, 18:41) *
Посмотреть фотку у меня не получилось..
В проектах застройщиков такие реле (для отключения всей квартиры) обычно не предусматриваются.
Назовите номинал вводного (общего для квартиры) автоматического выключателя.
Я к тому, что esb 20-20 на номин.ток 20А.
По появмвшейся части:Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?


Выше по треду выложили фото. Вводный - С63. В квартире есть выключатель одновременно всего верхнего света. Наверно, сделано для него только.
Как избавиться от гудения контактора? Стоит ли его поменять? Если да, то на какой?


Цитата(Электромонтёр @ 2.9.2021, 22:01) *
От большого ума и незнания кудаб ещё засунуть деньги.


Гудит сильно, может тогда просто его убрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 22:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
В квартире есть выключатель одновременно всего верхнего света. Наверно, сделано для него только.

ну да скорее всего так и есть.
Цитата
Стоит ли его поменять?

это уже на ваше усмотрение. если просто выкинете то не будет функции отключения всего верхнего света одновременно. Если вам эта функция нужна, то меняйте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kontaktor86
сообщение 2.9.2021, 23:13
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.9.2021
Пользователь №: 58828



Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 22:50) *
ну да скорее всего так и есть.

это уже на ваше усмотрение. если просто выкинете то не будет функции отключения всего верхнего света одновременно. Если вам эта функция нужна, то меняйте


Порекомендуете менее шумный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2021, 0:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 23:13) *
Порекомендуете менее шумный?
С катушкой на DC молчит как рыбонька )) :
Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC

Цитата(Из России @ 2.9.2021, 20:40) *
А зачем розетки отключать?
А забытые харчи (в духовке, печке), а оставленный утюг, паяльник.. да мало ли что..
Даже просто соединительные шнуры, удлинители лучше оставить без напряжения.
Холодильник (и еще кое что) разумеется не выключают.


kontaktor86, не забудьте обеспечить DC
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2021, 0:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(kontaktor86)
Порекомендуете менее шумный?
Новый - можно такой же (АВВ).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2021, 0:37
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.9.2021, 6:36
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3990
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 22:44) *
В квартире...
Гудит сильно, может тогда просто его убрать?


Нужно будет перемкнуть куском провода контакты 1-2, а также 3-4, а от А1 провод отсоединить и заизолировать. После этого проверить все ли корректно работает.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2021, 6:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.9.2021, 9:17
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 2.9.2021, 23:37) *
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.

Достаточно, если постоянный только по направлению?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2021, 11:36
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.
Не обязательно.
Цитата(Инк)
Достаточно, если постоянный только по направлению?
Как бы да! DIN-реечные контакторы внутри всё это содержат, поэтому и работают беззвучно.
У автора вероятно что-то произошло со схемой AC-DC, поэтому и тарахтит как наши ПМЕ-шки.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2021, 13:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 3.9.2021, 11:36) *
Не обязательно.
1. На постоянном (кат. AC/DC) не будет гудеть - обязательно.
2. На переменном (кат.АС, "такой же") - как повезет (с интенсивностью).

Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2021, 13:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.9.2021, 11:57
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.9.2021, 14:32) *
Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать.

А просто разобрать и железо нулевкой почистить не пробовали ? иногда помогает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.9.2021, 16:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 4.9.2021, 11:57) *
А просто разобрать
Он же ж на заклепках, просто не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2021, 16:52
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



kontaktor86, выкиньте его уже нафик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы