Ситуация такая:
9 этажный дом советской постройки,недавно водяные стояки заменили на пласмассовые и рабочие рядом с трубамы протянули зелено-желтый провод ,к которому подключили ванну (вернее ножку ванны). По совету знакомого я к этому же проводу подключил корпус стиральной машины.Он убедил меня что это обязательно для безопасноти (работает судовым электриком).Машина стоит в ванной комнате,розетка в коридоре,полгода работала без проблем,подогрев воды не используется ,так что запаса мощности в розетке хватало. И вот что произошло-машина закончила стирку,жена выключила выключатель на машине,начала вытаскивать вылку из розетки и в это время из розетки полетели икры, ее ударило током и свет в половине квартиры погас (вырубило автомат в коридорном щитке). Подскажите что это было. Провод от машины отключил.Со "спецом" тоже разберусь.Куда подключать машину-головная боль.Эдинственная розетка с заземлением-на кухне,подключена электроплита. С уважением Василий. |
|
|
![]() |
|
|
10.10.2007, 22:51
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А при чём тут заземление если у Вас КЗ в розетке или в кабеле возле вилки.
|
|
|
10.10.2007, 23:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9594 |
Спасибо.Но дело оказалось еще хуже.
Вскрил розетку а там перемичка,между заземляющимы контактамы для вылки и фазным(!!)проводом.Жена когда винимала вылку коснулась одним выводом к этому контакту.И я так понимаю что благодаря заземлению сработал автомат,ведь без заземления таких касний было множество и ничего не случалось.И заземление можно восстановить и помянуть нехорошим словом бывших хозяев за такой сюрприз.Хорошо хоть никого не убило . |
|
|
10.10.2007, 23:44
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Таким электрикам которые ставят перемычки в розетках между нулём и заземлением нужно как в Индии ворам- руки отрубить.
|
|
|
|
|
11.10.2007, 16:15
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Anatoli
Цитата которые ставят перемычки в розетках между нулём и заземлением к сожалению это обычная практика в повседневном обиходе
-------------------- |
|
|
12.10.2007, 12:13
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
ее ударило током и свет в половине квартиры погас (вырубило автомат в коридорном щитке). Василий за жизни не страшно??? Ставь срочно УЗО на 10 мА, хотя дом старый, я так понимаю, отдельно на ванну не получится! ну тогда хотя бы УЗО полностью на квартиру 100 мА хоть не убъет! И Еще загляните в щиток там тоже скорее всего будет объединение земли с нулем! Разнести придеться((( -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
12.10.2007, 14:35
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата ну тогда хотя бы УЗО полностью на квартиру 100 мА хоть не убъет Ток опасный для жизни считается как раз 100мА. На квартиру ставте УЗО с током утечки 30мА -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
12.10.2007, 19:21
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Большое всем спасибо за советы,уже занимаюсь этим.Нашел толкового электрика ,пообещал сделать все как надо.
|
|
|
12.10.2007, 20:45
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8790 |
"протянули зелено-желтый провод" _ "я к этому же проводу подключил корпус стиральной машины" _ "машина закончила стирку,жена выключила выключатель на машине,начала вытаскивать вылку из розетки" _ "(вырубило автомат в коридорном щитке)" _ "перемичка,между заземляющимы контактамы для вылки и фазным(!!)проводом"
А как после "я к этому же проводу подключил корпус стиральной машины" не сработал автомат и машина стирала ? -------------------- Это Мантана, а Мантана это...
|
|
|
12.10.2007, 21:30
Сообщение
#10
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Перемычка между нулём и землёй, скорей всего автор малость ошибся.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.10.2007, 22:20
Сообщение
#11
|
|
Гости |
А ты уверен ,что на кухне у тебя розетка с заземлением? Скорее всего там так же стоит перемычка между клеммами нуля и земли ! Уменя дом похожий,тоже с электоплитой - никакой земли и в помине нет и не было.Провода мерзавцы-строители замкнули перемычкой на щитке и в розетке.
|
|
|
13.10.2007, 1:18
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9594 |
Индикатор показал что перемичка стояла именно между фазой и заземляющим контактом розетки.
Замыкание произошло в момент вынимания вылки из розетки,хотя это должно было случится когда вылку включали в розетку.Скорее всего контакт появился только когда жена как то наклонила вилку. Попробую загрузить фото, там хорошо видно место контакта. Заземляющие контакты почти спрятаны в розетке,если бы был нормальный котакт так точно кого нибудь шарахнуло. А на кухне я думаю специалист тоже разберется что к чему.
|
|
|
13.10.2007, 4:47
Сообщение
#13
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Фигасе... Очевидно во время проводившегося ремонта в этажном щитке были перекинуты местами провода розеточной группы.
|
|
|
13.10.2007, 14:38
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8790 |
По TV рассказали про поцелуй одной нашей звёздной пары: На корпусе электроплиты была фаза. Муж облокотился рукой о плиту, жена положила руку на мойку и они поцеловались. Ощущения, говорят, непередоваемые.
-------------------- Это Мантана, а Мантана это...
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 18:20 |
|
|
|
|